Подключение Меркурий 206 PRNO к ПК

Модели:
Меркурий 202.4, 202.5, 201.8 TLO, 203.2Т, 206, Меркурий 208.LF
Ответить
Аватара пользователя
Артем
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 09:34

Подключение Меркурий 206 PRNO к ПК

Сообщение Артем »

Добрый день, помогите с решением вопроса.
Подключаю счётчик Меркурий 206 PRNO к ПК через конвертер USR-TCP232-304. Программа для считывания данных Универсальный Конфигуратор 1_7_79. Выдает следующую ошибку:
SerialNumber= #Err-1
IdentPo= #Err-1
MfgDate= #Err-1
FirmwareRevision= #Err-1
End
Полярность А В менял. Питание +5В подано согласно схемы 7 клема (+). Сетевой адрес взят с номера счетчика.
Настройки конвертора USR-TCP232-304 введены правильно, т.к. подключаю счетчик Меркурий 230ART-03PQRSIDN и все данные считываются.
Настройки Конфигуратора в приложении ниже.
Какие могут быть еще проблемы
Заранее спасибо.
Вложения
Конфиг.JPG
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Подключение Меркурий 206 PRNO к ПК

Сообщение PopovOST »

Питание 220В подавали?
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: Подключение Меркурий 206 PRNO к ПК

Сообщение Dmitriy »

Ещё попробуйте время ожидания ответа увеличить до 1000 мс.
Ответить