Меркурий 203.2Т не вычитывается профиль мощности
Меркурий 203.2Т не вычитывается профиль мощности
Здравствуйте.
У потребителя имеется счетчик Меркурий 203.2Т RBO 2018 года выпуска. При подключении к счетчику через оптопорт программой Конфигуратор 1.7.77 без проблем считывается профиль мощности. При подключении к счетчику по интерфейсу RS-485 той же программой, при попытке считать профиль мощности, программа выдает Ошибку CRC.
Счетчик подключен к системе АСКУЭ, опрашивается ПО АльфаЦентр. Из-за этой ошибки мы не можем считать со счетчика даже показания. В ПО АльфаЦентр отключили профиль на этом счетчике, все равно опрос заканчивается не успешно.
Что можно сделать с этим счетчиком, чтобы можно было с него считать профиль мощности?
У потребителя имеется счетчик Меркурий 203.2Т RBO 2018 года выпуска. При подключении к счетчику через оптопорт программой Конфигуратор 1.7.77 без проблем считывается профиль мощности. При подключении к счетчику по интерфейсу RS-485 той же программой, при попытке считать профиль мощности, программа выдает Ошибку CRC.
Счетчик подключен к системе АСКУЭ, опрашивается ПО АльфаЦентр. Из-за этой ошибки мы не можем считать со счетчика даже показания. В ПО АльфаЦентр отключили профиль на этом счетчике, все равно опрос заканчивается не успешно.
Что можно сделать с этим счетчиком, чтобы можно было с него считать профиль мощности?
Re: Меркурий 203.2Т не вычитывается профиль мощности
По интерфейсу RS485 подключение к счётчику было удалённым или вы находились рядом? Приведите настройки таймаутов программы. Примерный порядок должен быть следующим: 200, 20,2
Re: Меркурий 203.2Т не вычитывается профиль мощности
Подключались непосредственно к счетчику у потребителя. Настройки таймаутов программы были следующие: 500, 10, 20. Пробовали уменьшать множитель, результат тот же. Удаленно подключаемся к счетчику по TCP/IP с таймуатами программы:3000, 20, 5 - профиль не считывается, выдает ошибку.
Re: Меркурий 203.2Т не вычитывается профиль мощности
Еще хочу добавить информации, может это поможет прояснить ситуацию. Меркурий 203.2Т подключен к системе АСКУЭ совместно с Меркурием 234 ARTM-02 PO. Трехфазный счетчик опрашивается без проблем.
Re: Меркурий 203.2Т не вычитывается профиль мощности
Ситуация непонятная. Если профиль читается через оптопорт значит никаких нарушений в нём нет. Если любая другая информация кроме профиля мощности по интерфейсу RS485 считывается, значит канал связи в порядке. В данном случае у нас нет ответа на ваш вопрос. Хотя из вашего сообщения не очень понятно, по шине RS485 программой Конфигуратор вообще никакие данные не считываются или только профиль?
Re: Меркурий 203.2Т не вычитывается профиль мощности
По шине RS-485 программой Конфигуратор не считывается только профиль. Сейчас удаленно удалось считать с счетчика даже Тарифное расписание, при считывании профиля выдает ошибку.
Удаленно получилось считать отчет.
Удаленно получилось считать отчет.
Re: Меркурий 203.2Т не вычитывается профиль мощности
Продолжу тему про Меркурий 203.2Т RBO. После подключения этого счетчика к АСКУЭ по RS-485 и настройки необходимых параметров при соединении со счетчиком программой Конфигуратор, вместо заводского номера выводится Err06. И я теперь не могу изменить сетевой адрес счетчика на заводской. Программным комплексом профиль счетчика так и не считывается. Что можно сделать со счетчиком, чтобы изменить сетевой адрес на заводской и чтобы считывался профиль?
Re: Меркурий 203.2Т не вычитывается профиль мощности
Если подключение к счётчику через оптический порт происходит успешно всё можно вернуть к первоначальным настройкам.
Re: Меркурий 203.2Т не вычитывается профиль мощности
Здравствуйте.
Решили проблему с опросом счетчика. Может кому пригодится.
Проблема при опросе счетчика 203.2Т возникала у нас только в том случае, когда счетчик находился в одной системе с трехфазным счетчиком Меркурий. При подключении трехфазных счетчиков к нашей системе АСКУЭ, мы, естественно, меняем пароль второго уровня на свой. На счетчикам Меркурий 203.2Т мы решили прописывать связной номер похожий на пароль второго уровня трехфазных счетчиков, но отличающийся одной цифрой (последней). Там где счетчик 203.2Т находился один в АСКУЭ, с таким связным номер опрос был без проблем. С трехфазными счетчиками в одной системе были проблемы при опросе счетчика 203.2Т. Пришлось выезжать к потребителю и через оптопорт менять связной номер однофазного счетчика на отличающийся от пароля второго уровня трехфазных счетчиков. После этого Меркурий 203.2Т стал опрашиваться нормально.
Вот такие вот нюансы при подключении трехфазных счетчиков Меркурий и однофазных счетчиков Меркурий 203.2Т к одному интерфейсу RS-485 в системе АСКУЭ.
Решили проблему с опросом счетчика. Может кому пригодится.
Проблема при опросе счетчика 203.2Т возникала у нас только в том случае, когда счетчик находился в одной системе с трехфазным счетчиком Меркурий. При подключении трехфазных счетчиков к нашей системе АСКУЭ, мы, естественно, меняем пароль второго уровня на свой. На счетчикам Меркурий 203.2Т мы решили прописывать связной номер похожий на пароль второго уровня трехфазных счетчиков, но отличающийся одной цифрой (последней). Там где счетчик 203.2Т находился один в АСКУЭ, с таким связным номер опрос был без проблем. С трехфазными счетчиками в одной системе были проблемы при опросе счетчика 203.2Т. Пришлось выезжать к потребителю и через оптопорт менять связной номер однофазного счетчика на отличающийся от пароля второго уровня трехфазных счетчиков. После этого Меркурий 203.2Т стал опрашиваться нормально.
Вот такие вот нюансы при подключении трехфазных счетчиков Меркурий и однофазных счетчиков Меркурий 203.2Т к одному интерфейсу RS-485 в системе АСКУЭ.