203.2T GOB не корректные данные при подключении по RS485

Модели:
Меркурий 202.4, 202.5, 201.8 TLO, 203.2Т, 206, Меркурий 208.LF
Ответить
Аватара пользователя
Sergh_Ch
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 17:28

203.2T GOB не корректные данные при подключении по RS485

Сообщение Sergh_Ch »

При подключении через Меркурий-221 к М203.2Т GOB по RS-485 в универсальном конфигураторе 1.7.71 данные считываются со счетчика, но информация о серийном номере, дате, напряжении батареи и т.д. выводятся не адекватные. Надо поменять на один тариф, в тарификаторе нет информации о тарифах. Как быть? Где рыть? До поддержки в Ниж.Новгород не дозвониться. Счетчик новый.
Аватара пользователя
Sergh_Ch
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 17:28

Re: 203.2T GOB не корректные данные при подключении по RS485

Сообщение Sergh_Ch »

Ответ из тех.поддержки. У М203.2Т GOB нет RS-485. Программирование только через оптопорт или GSM модем. Так и сделали, все успешно.