Меркурий 203.2Т

Модели:
Меркурий 202.4, 202.5, 201.8 TLO, 203.2Т, 206, Меркурий 208.LF
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Меркурий 203.2Т

Сообщение PopovOST »

У счетчиков М203.2Т в функции управления нагрузкой есть возможность установки лимита мощности. Хотелось бы узнать, в течении какого времени интегрируется установленный лимит и есть ли возможность изменить это время?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 203.2Т

Сообщение Sergey »

PopovOST писал(а):У счетчиков М203.2Т в функции управления нагрузкой есть возможность установки лимита мощности. Хотелось бы узнать, в течении какого времени интегрируется установленный лимит и есть ли возможность изменить это время?
Если имеется ввиду время задержки перед срабатыванием, то настройка такая есть. Для задержки необходимо записать требуемое значение задержки , в секундах, в поле "Порог"
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Меркурий 203.2Т

Сообщение PopovOST »

Существует ли для счетчиков М203.2Т (со встроенным реле отключения нагрузки) безусловное отключение нагрузки при превышении номинального значения тока?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 203.2Т

Сообщение Sergey »

Да, существует, при значении 63 А
Аватара пользователя
Vovanych
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 апр 2015, 12:00

Re: Меркурий 203.2Т

Сообщение Vovanych »

Вопрос! Установлены счётчики 203.2Т RBO. Потребляют ли они эл.энергию во включенном состоянии если в квартире нет токопотребления. Ситуация такая. Объект сдали перед Новым Годом.Показания снимаются удалённо. За месяц накапливается 1 кВт/ч по Т1 и 0,5 кВт/ч по Т2. Хозяева там не проживают, отделка черновая, свет выключен.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 203.2Т

Сообщение Sergey »

Vovanych писал(а):Вопрос! Установлены счётчики 203.2Т RBO. Потребляют ли они эл.энергию во включенном состоянии если в квартире нет токопотребления. Ситуация такая. Объект сдали перед Новым Годом.Показания снимаются удалённо. За месяц накапливается 1 кВт/ч по Т1 и 0,5 кВт/ч по Т2. Хозяева там не проживают, отделка черновая, свет выключен.
Очевидно дело в самоходе, он допускается в значении 1 импульс на 4,4. мин. За месяц может набежать до 2-х кВт/ч.
Ответить