Меркурий 203.2Т
Re: Меркурий 203.2Т
У счетчиков М203.2Т в функции управления нагрузкой есть возможность установки лимита мощности. Хотелось бы узнать, в течении какого времени интегрируется установленный лимит и есть ли возможность изменить это время?
Re: Меркурий 203.2Т
Если имеется ввиду время задержки перед срабатыванием, то настройка такая есть. Для задержки необходимо записать требуемое значение задержки , в секундах, в поле "Порог"PopovOST писал(а):У счетчиков М203.2Т в функции управления нагрузкой есть возможность установки лимита мощности. Хотелось бы узнать, в течении какого времени интегрируется установленный лимит и есть ли возможность изменить это время?
Re: Меркурий 203.2Т
Существует ли для счетчиков М203.2Т (со встроенным реле отключения нагрузки) безусловное отключение нагрузки при превышении номинального значения тока?
Re: Меркурий 203.2Т
Да, существует, при значении 63 А
Re: Меркурий 203.2Т
Вопрос! Установлены счётчики 203.2Т RBO. Потребляют ли они эл.энергию во включенном состоянии если в квартире нет токопотребления. Ситуация такая. Объект сдали перед Новым Годом.Показания снимаются удалённо. За месяц накапливается 1 кВт/ч по Т1 и 0,5 кВт/ч по Т2. Хозяева там не проживают, отделка черновая, свет выключен.
Re: Меркурий 203.2Т
Очевидно дело в самоходе, он допускается в значении 1 импульс на 4,4. мин. За месяц может набежать до 2-х кВт/ч.Vovanych писал(а):Вопрос! Установлены счётчики 203.2Т RBO. Потребляют ли они эл.энергию во включенном состоянии если в квартире нет токопотребления. Ситуация такая. Объект сдали перед Новым Годом.Показания снимаются удалённо. За месяц накапливается 1 кВт/ч по Т1 и 0,5 кВт/ч по Т2. Хозяева там не проживают, отделка черновая, свет выключен.