Меркурий 203.2Т
Re: Меркурий 203.2Т
в стандартных прошивках нет, но по заказу могут вам сделать.
Re: Меркурий 203.2Т
Сейчас есть два типа прошивок. Тип прошивки надо уточнить при заказе. В остальном функция дистанционного включения никак не маркируется, т.е. по маркировке счетчика определить нельзя.
Re: Меркурий 203.2Т
Можно ли вычислить теоретически время построения новой сети. В сети 357 счетчиков, причем где-то 85-90% на ночь отключаются. Автоматически за 3-4 дня нашлось около 270 остальные я добавил вручную через NetMonitor и они пока в большей массе не распределены по концентраторам. Где-то половина что определилась автоматически при просмотре сети в NetMonitor окрашена серым цветом, есть также счетчики закрепленные за концентратором, но не имеющие с ним графической связи. Может ли отключение счетчиков на ночь препятствовать построению сети? Концентраторы 225.21 прошивка 1.5
Re: Меркурий 203.2Т
Также есть вопрос. Влияет ли разница длин проводов фазы и нуля на работоспособность сети?
Re: Меркурий 203.2Т
Серые, значит связи с ними нет.YuriS писал(а):Можно ли вычислить теоретически время построения новой сети. В сети 357 счетчиков, причем где-то 85-90% на ночь отключаются. Автоматически за 3-4 дня нашлось около 270 остальные я добавил вручную через NetMonitor и они пока в большей массе не распределены по концентраторам. Где-то половина что определилась автоматически при просмотре сети в NetMonitor окрашена серым цветом, есть также счетчики закрепленные за концентратором, но не имеющие с ним графической связи. Может ли отключение счетчиков на ночь препятствовать построению сети? Концентраторы 225.21 прошивка 1.5
Если связь со счетчиками неудовлетворительная, то возможно конечно, круглосуточная работа счетчиков могла бы способствовать более надежной работе системы, т.к. ночью линия более свободна от помех.
Re: Меркурий 203.2Т
Роль играет не разница, а протяженность.YuriS писал(а):Также есть вопрос. Влияет ли разница длин проводов фазы и нуля на работоспособность сети?
Re: Меркурий 203.2Т
Подскажите пожалуйста какая команда на включение- выключение з-х фазного счетчика Меркурий 233 ART
Re: Меркурий 203.2Т
По какому каналу связи собираетесь передавать команду?dunaev писал(а):Подскажите пожалуйста какая команда на включение- выключение з-х фазного счетчика Меркурий 233 ART
Re: Меркурий 203.2Т
Добрый день Сергей! У нас в Краснодаре в СНТ "Дружба" канал связи PLC-2.
И еще вопрос, Счетчики 203,2Т команду на включение 71 00 не воспринимают без дополнительной перезагрузки, как старые (2009 года) так и новые выпуска августа 2013 года. А для АСКУЭ нам необходимо автоматическое выключение и включение только удалено, без дополнительного вмешательства электрика. Если нет такой команды на включение то как быть? Что легче - придумать способ перезагрузки счетчиков сразу после выключения по команде 71 АА или перепрошивать все счетчики??? Спасибо
И еще вопрос, Счетчики 203,2Т команду на включение 71 00 не воспринимают без дополнительной перезагрузки, как старые (2009 года) так и новые выпуска августа 2013 года. А для АСКУЭ нам необходимо автоматическое выключение и включение только удалено, без дополнительного вмешательства электрика. Если нет такой команды на включение то как быть? Что легче - придумать способ перезагрузки счетчиков сразу после выключения по команде 71 АА или перепрошивать все счетчики??? Спасибо
Re: Меркурий 203.2Т
Команда на удаленное включение счетчика будет иметь вид: 715A, при этом надо послать и команду на разрешение включения, например в том виде как вы написали: 71 00, т.е. отправлять надо две команды. Эту команду должны поддерживать счетчики, т.е. их прошивка должна поддерживать эту функцию.dunaev писал(а):Добрый день Сергей! У нас в Краснодаре в СНТ "Дружба" канал связи PLC-2.
И еще вопрос, Счетчики 203,2Т команду на включение 71 00 не воспринимают без дополнительной перезагрузки, как старые (2009 года) так и новые выпуска августа 2013 года. А для АСКУЭ нам необходимо автоматическое выключение и включение только удалено, без дополнительного вмешательства электрика. Если нет такой команды на включение то как быть? Что легче - придумать способ перезагрузки счетчиков сразу после выключения по команде 71 АА или перепрошивать все счетчики??? Спасибо
Перепрошить счетчики не так уж просто. Потребуется приобрести программатор, запросить у нашего технического руководства методику и саму прошивку, но самое сложное надо будет каждый счетчик снимать, вскрывать, перепрошивать и делать это все на свой страх и риск.