Здравствуйте.
Работаю над опросом меркурия 206 по протоколу. Показания и другую информацию считываю – там вроде всё согласно инструкции. А вот с получасовками возникли непонятки – я предварительно читаю конфигуратором и отслеживаю комнады порт монитором – так вот код команды считывания профиля (37) сходится с инструкцией а всё остальное как то отличается.

В частности:
Команда чтения получасовок в протоколе: ADDR-37-N48-dd-mon-yy –CRC где N48 = 00...05h, на деле же конфигуратор подставляет туда 10h-15h, ну это ладно
В ответе должно быть так: ADDR-37-(E30MIN-ER)*8-CRC, где E30MIN – 2 байта Энергия за полчаса с разрешением в 0,2, и ER – 1 байт Признак действительности данных: 0 – да, любое другое значение – ошибка.

Вот что возвращает конфигуратор при чтении первых восьми получасовок:
xx xx xx xx 37 d8 02 fa 59 d1 02 fd d8 d2 02 fd 1b d0 02 fd aa cf 02 f4 2d d3 02 fd 3c d5 02 fe af d2 02 fd 4e 39 9a
номер сч-ка команда данные CRC

Во первых, в поле данных 8 раз по 4 байта вместо 3х (как по протоколу), а во вторых, где тут ER=0 и получасовки, не могу понять.
Подскажите, пожалуйста, как интерпретировать этот ответ счётчика?

Теги:
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Протокол обмена. Считывание получасовок М206

Сообщение Sergey »

Попробуйте обратиться к программисту Конфигуратора. Его адрес j2@inbox.ru - Василий Миронов
Аватара пользователя
Gamlex
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 май 2016, 17:00

Re: Протокол обмена. Считывание получасовок М206

Сообщение Gamlex »

Обратился, ответил некто Влад Русанов, написал что есть новый протокол который я могу попросить в Инкотексе. Написал в Инкотекс - на адрес 'mail@incotexcom.ru', мне так никто и не ответил. Подскажите, где взять новый протокол обмена?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Протокол обмена. Считывание получасовок М206

Сообщение Sergey »

Gamlex писал(а):Обратился, ответил некто Влад Русанов, написал что есть новый протокол который я могу попросить в Инкотексе. Написал в Инкотекс - на адрес 'mail@incotexcom.ru', мне так никто и не ответил. Подскажите, где взять новый протокол обмена?
Протокол высылается по официальному запросу на бланке компании. Вышлите запрос на тот же адрес - mail@incotexcom.ru , мы ответим.
Аватара пользователя
Gamlex
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 май 2016, 17:00

Re: Протокол обмена. Считывание получасовок М206

Сообщение Gamlex »

На чьё имя писать запрос?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Протокол обмена. Считывание получасовок М206

Сообщение Sergey »

Gamlex писал(а):На чьё имя писать запрос?
На имя генерального директора Неелова Н.В.
Аватара пользователя
ekibusa
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 09:17

Re: Протокол обмена. Считывание получасовок М206

Сообщение ekibusa »

Доброго времени суток, столкнулся с аналогичной проблемой, но результат опроса по команде 37 другой
send ушло команда 37, номер группы 00, дата данных 02,10,16 ну и там crc..
send пришло команда 37, и тело 00,00,22,10,00,00,12,25,00,00,00,00,00,00,00,00,02,10,16,00,EC,C6,00,00
02,10,16 – это явно дата в BCD
Какой формат ответа у получасовок?
Спасибо!