Подскажите, поддерживает ли счетчик Меркурий-206PLNO управление нагрузкой (встроенным реле) через PLC сеть?
Спрашиваю, поскольку указанные в вашем блоге команды не работают - встроенное реле не переключается.
Также проверены короткие команды "отключить/включить нагрузку (все счетчики)" в программе bMonitor (меню-сервис), которые тоже не работает. При этом счетчики М-230 и М-200.4, подключенные к тому же концентратору, эти команды отрабатывают корректно. Через универсальный конфигуратор (оптопорт) реле 206-го вкл/выкл без проблем.
Планируем закупить партию 206-х счетчиков, но этот вопрос все тормозит.
Заранее спасибо.
управление реле M-206 PLNO через PLC-I
Re: управление реле M-206 PLNO через PLC-I
Видимо вся техподдержка ушла в отпуск ...
Re: управление реле M-206 PLNO через PLC-I
Да, в первую очередь была проверена "видимость" счетчика, его показания корректно отображаются в Bmonitor.Incotex support26 августа 2013 г., 1:50
Извиняюсь за задержку с ответом.
Меркурий 206 полностью поддерживает функцию отключения реле по команде передаваемой по PLC интерфейсу. Здесь возможно дело в самом PLC. Счетчик передает данные, Bmonitor отображает показания 206 счетчика?
Дополнение: сегодня проверил отработку короткой команды "передать серийный номер" (DC D8 10 02 48), счетчик (адрес 216) ее корректно отработал и начал передавать свой серийный номер. "Вернуться в режим "по умолчанию" в вариантах "DB FF 1F 00 00" и "DB D8 10 00 00" почему-то не отработались и счетчик продолжал отправлять свой серийный номер. Короткие команды управления нагрузкой в вариантах "DC D8 10 01 01" и "DC FF 1F 01 01" счетчиком также не отработались. Уровни PLC - 100%, счетчик находится на расстоянии порядка 20 м по кабелю от концентратора. Еще я заметил, что счетчику иногда требуется более 60 минут после включения, чтобы его показания появились в концентраторе. Для 230-х и 200-х требуется порядка 10 минут (размер сети - 224). Версия ПО счетчика 1.0, версия ПО PLC модема 5.30.
Посему прошу техподдержку проверить на стенде отработку вышеизложенных команд счетчиком М-206PLNO. Если у версии ПО 1.0 нет проблем с этими командами, то мне достался заводской брак и нужно вести счетчик в гарантийный ремонт. Какую при этом указать неисправность?
Re: управление реле M-206 PLNO через PLC-I
UP (+ две недели)
Re: управление реле M-206 PLNO через PLC-I
Команда на возврат в режим "по умолчанию" ВС FF 1F 02 FF