Подскажите, как правильно подключить Меркурий 203.2Т RBO по RS45? Можно ли по 2 проводам или требуется еще питание интерфейса?
В паспорте на схеме выхода интерфейсов контакты 5-8, обозначено только земля, "-", "+", как я понимаю : (5) GRN, (6) B , (7) A ? Для чего нужен 8 контакт?
Вопрос по подключению Меркурий 203.2Т(RBO) по RS485
- Анатолий46
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 май 2021, 08:27
Re: Вопрос по подключению Меркурий 203.2Т(RBO) по RS485
Внешнее питание интерфейса для модели Меркурий 203.2Т RBO не требуется. 8-й контакт не используется. Остальные как у вас указано.
Re: Вопрос по подключению Меркурий 203.2Т(RBO) по RS485
Снимал показания счетчика Меркурий 203.2Т через адаптер Меркурий-221 (08453378 11) . Два года не могу пользоваться этой возможностью. Всё проверено: проблем, как будто, нет). Счетчик № 08269659 квартирный в Москве. При подключении Меркурий -221 к USB порту ПК, вспыхивает и сразу же гаснет правый сигнал адаптера. Сигналы не горят. Выводится сообщение: "Запрос на чтен6ие серийного номера: нет ответа". Помогите справиться. Владимир, 74 года