Меркурий 206 многоквартирный дом rs485

Модели:
Меркурий 202.4, 202.5, 201.8 TLO, 203.2Т, 206, Меркурий 208.LF
Ответить
Аватара пользователя
Крейгон
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 08:57

Меркурий 206 многоквартирный дом rs485

Сообщение Крейгон »

Здравствуйте. Не подскажите. Есть многоквартирный дом. около 70 счетчиков . обвязали их все вместе по rs485 лини. питание на rs485 тоже одно. 12в 2А. Половина счетчиков не считывается, а те которые считываются через какое-то время перестают. Может мы что то не так делаем. все линия целая. Спасибо .

Теги:
Аватара пользователя
rodionov_uv
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 06 фев 2019, 13:05

Re: Меркурий 206 многоквартирный дом rs485

Сообщение rodionov_uv »

Обвязан не один десяток домов.
На интерфейсе rs485 питание никогда не использовали, а на интерфейсе can - блок питания один максимум на пять этажей 5ти вольтовый и на последнем этаже, на последнем счетчике резистор 120 Ом, а в шлюзе включен терминатор. Обвязка - змейкой это can, rs485 от шлюза в каждый подъезд своя линия.