Есть такая вероятность что серийные номера просто не зашиты в опрашиваемых однофазных счетчиках.yuoras писал(а):Установил прошивку 2.6, полностью очистил все ранее накопленные данные с концентраторов, отправил команду на получение серийных номеров.
Через часа два , считал информацию.
Результат тот же.Трёх фазные работают, а 201.22 какой то бред
Просмотр серийного номера
Re: Просмотр серийного номера
Теги:
Re: Просмотр серийного номера
Sergey писал(а):Есть такая вероятность что серийные номера просто не зашиты в опрашиваемых однофазных счетчиках.yuoras писал(а):Установил прошивку 2.6, полностью очистил все ранее накопленные данные с концентраторов, отправил команду на получение серийных номеров.
Через часа два , считал информацию.
Результат тот же.Трёх фазные работают, а 201.22 какой то бред

попробуй запроси чего другое, типа статус.
Re: Просмотр серийного номера
Получается, что представительство Инкотекса в Украине само не знало.Sergey писал(а): Есть такая вероятность что серийные номера просто не зашиты в опрашиваемых однофазных счетчиках.
Покупались счётчики с модернизированными PLC модемами, а продали как обычные.

Последний раз редактировалось yuoras 14 авг 2013, 12:17, всего редактировалось 2 раза.
Re: Просмотр серийного номера
а чего номер в plc модем зашивается? я думал, что он считывает со счётчика: номер, время, дата, статус, показания ну и т.д.Sergey писал(а): Есть такая вероятность что серийные номера просто не зашиты в опрашиваемых однофазных счетчиках.
Re: Просмотр серийного номера
Электросчётчики "Меркурий 201.22M" на запрос серийного номера не отвечают, точнее отвечают, но передают мусор. В Украину поставляется именно эта модель, но без литеры "М" на шильдике, так как добавление буквы потребовало бы пересертификации счётчика.
Чтобы модем считал номер из счётчика этот номер должен быть в счётчик записан. Для счётчиков серии "Меркурий 201" эту операцию при выпуске не делают, что вызывает вопросы при использовании PLC интерфейса, где эта возможность заявляется. Увы это так.а чего номер в plc модем зашивается? я думал, что он считывает со счётчика: номер, время, дата, статус, показания ну и т.д.
Re: Просмотр серийного номера
Спасибо за ответ.dmitriy писал(а):Электросчётчики "Меркурий 201.22M" на запрос серийного номера не отвечают, точнее отвечают, но передают мусор. В Украину поставляется именно эта модель, но без литеры "М" на шильдике, так как добавление буквы потребовало бы пересертификации счётчика.
1."Инкотекс Украина" действительно заявляла, что буковка М отсутствует но все функции как и у счётчика с буковкой М.Мотивируя сертификацией!!!.
Получается , что все купленные счётчики это просто счётчики (без передачи серийного номера, полных показаний без срезов на 00.00 часов).?
2. На сколько мне известно, Меркурий 230 сертификацию не переделывали, а вот буковка на ней присутствует и функции тоже.
Кому можно обратиться для официального подтверждения , что на Украину не поставляются однофазные счётчики с модернизированным PLC модемом?
Re: Просмотр серийного номера
Счётчики с обозначением "Меркурий 201.22" в Украине функционально абсолютно идентичны счётчикам "Меркурий 201.22М" в России. Нет оснований не доверять нашему представительству. Перед тем как писать предыдущий пост я ещё раз специально проверил возможность получения серийного номера у имеющихся у нас образцов. Результат отрицательный. Я в сообщениях не увидел, но если получение полных срезов на начало суток проблем не доставляет, то это подтверждает идентичность украинских и российских счётчиков, да и по другому быть не может. Команда получения серийного номера так же как и команды получения полных суточных срезов входит в набор так называемых "коротких" команд и либо поддерживается модемом счётчика, либо не поддерживается.
Обратиться можно к управляющему продажами Колосову Алексею https://www.incotexcom.ru/contacts
Может быть наоборот? Требуется получить подтверждение что такие счётчики поставляются?Кому можно обратиться для официального подтверждения , что на Украину не поставляются однофазные счётчики с модернизированным PLC модемом?
Обратиться можно к управляющему продажами Колосову Алексею https://www.incotexcom.ru/contacts
Re: Просмотр серийного номера
Как раз получается, что не идентичны.dmitriy писал(а):Счётчики с обозначением "Меркурий 201.22" в Украине функционально абсолютно идентичны счётчикам "Меркурий 201.22М" в России. Нет оснований не доверять нашему представительству. Перед тем как писать предыдущий пост я ещё раз специально проверил возможность получения серийного номера у имеющихся у нас образцов. Результат отрицательный. Я в сообщениях не увидел, но если получение полных срезов на начало суток проблем не доставляет, то это подтверждает идентичность украинских и российских счётчиков, да и по другому быть не может. Команда получения серийного номера так же как и команды получения полных суточных срезов входит в набор так называемых "коротких" команд и либо поддерживается модемом счётчика, либо не поддерживается.
Вот ссылка http://incotex-support.blogspot.ru/2013/01/plc.html
Цитата "Incotex support 20 января 2013 г., 21:26
Команда 0248h - это команда передачи серийного, заводского номера. Её поддерживают только счетчики с буквой "М" в маркировке, остальные её не поддерживают и соответственно проигнорируют."
Цитата "Incotex support11 февраля 2013 г., 21:15
Все счетчики с PLCI выпускаются сейчас только с модифицированным PLC модемом, т.е. с буквой "М" в маркировке."
Дальше, в набор коротких команд входят не только получение полных срезов на начало суток,получение серийного номера и другие, соответственно наши счётчики не поддерживают эти "короткие команды"
Может и представительство и не в чём не виновато(они же просто диллеры (купили- привезли- продали)).
Но Украинская Тех.поддержка заверяла, что всё будет работать.
Получается не всё!!!.
Дальше дело за нашим руководством.
Всем спасибо
Re: Просмотр серийного номера
Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда вставлять команду TYPE=COMMAND; RUN=EM_SHORT_COMMAND; COM=02; ARG=48; DEVICE=ALL,в файле задания не нашёл , перечитал всё что можно было . Опыт составления простого опроса в Вкварке имею. Если можно пошагово для школьников. Нужно узнать номер счётчика(и ПЛС адрес) меркурий 206 без выезда на объект. Опрос производится через GSM шлюз М228+ конценртаторы 2001;2002;2003; очень надо
Re: Просмотр серийного номера
Куда вписать указанную строчку? Вписать ее надо строчкой ниже команды описывающей параметры связи с концетртаром, т.е.ksv4 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда вставлять команду TYPE=COMMAND; RUN=EM_SHORT_COMMAND; COM=02; ARG=48; DEVICE=ALL,в файле задания не нашёл , перечитал всё что можно было . Опыт составления простого опроса в Вкварке имею. Если можно пошагово для школьников. Нужно узнать номер счётчика(и ПЛС адрес) меркурий 206 без выезда на объект. Опрос производится через GSM шлюз М228+ конценртаторы 2001;2002;2003; очень надо
OBJECTS
TYPE=PLC_I_CONCENTRATOR; ADDR=2009
TYPE=COMMAND; RUN=EM_SHORT_COMMAND; COM=02; ARG=48; DEVICE=ALL
В вашем случае соответственно будут добавлены строчки для GSM шлюза и GSM модема.