Просмотр серийного номера

Модели:
Меркурий 201.2, 201.4, 201.5, 201.6, 201.7, 201.8, 201.22, 202.5
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Просмотр серийного номера

Сообщение Sergey »

yuoras писал(а):Установил прошивку 2.6, полностью очистил все ранее накопленные данные с концентраторов, отправил команду на получение серийных номеров.
Через часа два , считал информацию.
Результат тот же :| .Трёх фазные работают, а 201.22 какой то бред :cry:
Есть такая вероятность что серийные номера просто не зашиты в опрашиваемых однофазных счетчиках.

Теги:
Аватара пользователя
cka4
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 12:40
Откуда: Великий Новгород

Re: Просмотр серийного номера

Сообщение cka4 »

Sergey писал(а):
yuoras писал(а):Установил прошивку 2.6, полностью очистил все ранее накопленные данные с концентраторов, отправил команду на получение серийных номеров.
Через часа два , считал информацию.
Результат тот же :| .Трёх фазные работают, а 201.22 какой то бред :cry:
Есть такая вероятность что серийные номера просто не зашиты в опрашиваемых однофазных счетчиках.
:shock:
попробуй запроси чего другое, типа статус.
Аватара пользователя
yuoras
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 19:52

Re: Просмотр серийного номера

Сообщение yuoras »

Sergey писал(а): Есть такая вероятность что серийные номера просто не зашиты в опрашиваемых однофазных счетчиках.
Получается, что представительство Инкотекса в Украине само не знало.
Покупались счётчики с модернизированными PLC модемами, а продали как обычные. :evil: .
Последний раз редактировалось yuoras 14 авг 2013, 12:17, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя
cka4
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 12:40
Откуда: Великий Новгород

Re: Просмотр серийного номера

Сообщение cka4 »

Sergey писал(а): Есть такая вероятность что серийные номера просто не зашиты в опрашиваемых однофазных счетчиках.
а чего номер в plc модем зашивается? я думал, что он считывает со счётчика: номер, время, дата, статус, показания ну и т.д.
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: Просмотр серийного номера

Сообщение Dmitriy »

Электросчётчики "Меркурий 201.22M" на запрос серийного номера не отвечают, точнее отвечают, но передают мусор. В Украину поставляется именно эта модель, но без литеры "М" на шильдике, так как добавление буквы потребовало бы пересертификации счётчика.
а чего номер в plc модем зашивается? я думал, что он считывает со счётчика: номер, время, дата, статус, показания ну и т.д.
Чтобы модем считал номер из счётчика этот номер должен быть в счётчик записан. Для счётчиков серии "Меркурий 201" эту операцию при выпуске не делают, что вызывает вопросы при использовании PLC интерфейса, где эта возможность заявляется. Увы это так.
Аватара пользователя
yuoras
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 19:52

Re: Просмотр серийного номера

Сообщение yuoras »

dmitriy писал(а):Электросчётчики "Меркурий 201.22M" на запрос серийного номера не отвечают, точнее отвечают, но передают мусор. В Украину поставляется именно эта модель, но без литеры "М" на шильдике, так как добавление буквы потребовало бы пересертификации счётчика.
Спасибо за ответ.
1."Инкотекс Украина" действительно заявляла, что буковка М отсутствует но все функции как и у счётчика с буковкой М.Мотивируя сертификацией!!!.
Получается , что все купленные счётчики это просто счётчики (без передачи серийного номера, полных показаний без срезов на 00.00 часов).?
2. На сколько мне известно, Меркурий 230 сертификацию не переделывали, а вот буковка на ней присутствует и функции тоже.

Кому можно обратиться для официального подтверждения , что на Украину не поставляются однофазные счётчики с модернизированным PLC модемом?
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: Просмотр серийного номера

Сообщение Dmitriy »

Счётчики с обозначением "Меркурий 201.22" в Украине функционально абсолютно идентичны счётчикам "Меркурий 201.22М" в России. Нет оснований не доверять нашему представительству. Перед тем как писать предыдущий пост я ещё раз специально проверил возможность получения серийного номера у имеющихся у нас образцов. Результат отрицательный. Я в сообщениях не увидел, но если получение полных срезов на начало суток проблем не доставляет, то это подтверждает идентичность украинских и российских счётчиков, да и по другому быть не может. Команда получения серийного номера так же как и команды получения полных суточных срезов входит в набор так называемых "коротких" команд и либо поддерживается модемом счётчика, либо не поддерживается.
Кому можно обратиться для официального подтверждения , что на Украину не поставляются однофазные счётчики с модернизированным PLC модемом?
Может быть наоборот? Требуется получить подтверждение что такие счётчики поставляются?
Обратиться можно к управляющему продажами Колосову Алексею https://www.incotexcom.ru/contacts
Аватара пользователя
yuoras
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 19:52

Re: Просмотр серийного номера

Сообщение yuoras »

dmitriy писал(а):Счётчики с обозначением "Меркурий 201.22" в Украине функционально абсолютно идентичны счётчикам "Меркурий 201.22М" в России. Нет оснований не доверять нашему представительству. Перед тем как писать предыдущий пост я ещё раз специально проверил возможность получения серийного номера у имеющихся у нас образцов. Результат отрицательный. Я в сообщениях не увидел, но если получение полных срезов на начало суток проблем не доставляет, то это подтверждает идентичность украинских и российских счётчиков, да и по другому быть не может. Команда получения серийного номера так же как и команды получения полных суточных срезов входит в набор так называемых "коротких" команд и либо поддерживается модемом счётчика, либо не поддерживается.
Как раз получается, что не идентичны.
Вот ссылка http://incotex-support.blogspot.ru/2013/01/plc.html
Цитата "Incotex support 20 января 2013 г., 21:26

Команда 0248h - это команда передачи серийного, заводского номера. Её поддерживают только счетчики с буквой "М" в маркировке, остальные её не поддерживают и соответственно проигнорируют."


Цитата "Incotex support11 февраля 2013 г., 21:15

Все счетчики с PLCI выпускаются сейчас только с модифицированным PLC модемом, т.е. с буквой "М" в маркировке."


Дальше, в набор коротких команд входят не только получение полных срезов на начало суток,получение серийного номера и другие, соответственно наши счётчики не поддерживают эти "короткие команды"

Может и представительство и не в чём не виновато(они же просто диллеры (купили- привезли- продали)).
Но Украинская Тех.поддержка заверяла, что всё будет работать.
Получается не всё!!!.

Дальше дело за нашим руководством.

Всем спасибо
Аватара пользователя
ksv4
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 20:30

Re: Просмотр серийного номера

Сообщение ksv4 »

Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда вставлять команду TYPE=COMMAND; RUN=EM_SHORT_COMMAND; COM=02; ARG=48; DEVICE=ALL,в файле задания не нашёл , перечитал всё что можно было . Опыт составления простого опроса в Вкварке имею. Если можно пошагово для школьников. Нужно узнать номер счётчика(и ПЛС адрес) меркурий 206 без выезда на объект. Опрос производится через GSM шлюз М228+ конценртаторы 2001;2002;2003; очень надо
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Просмотр серийного номера

Сообщение Sergey »

ksv4 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда вставлять команду TYPE=COMMAND; RUN=EM_SHORT_COMMAND; COM=02; ARG=48; DEVICE=ALL,в файле задания не нашёл , перечитал всё что можно было . Опыт составления простого опроса в Вкварке имею. Если можно пошагово для школьников. Нужно узнать номер счётчика(и ПЛС адрес) меркурий 206 без выезда на объект. Опрос производится через GSM шлюз М228+ конценртаторы 2001;2002;2003; очень надо
Куда вписать указанную строчку? Вписать ее надо строчкой ниже команды описывающей параметры связи с концетртаром, т.е.

OBJECTS

TYPE=PLC_I_CONCENTRATOR; ADDR=2009


TYPE=COMMAND; RUN=EM_SHORT_COMMAND; COM=02; ARG=48; DEVICE=ALL


В вашем случае соответственно будут добавлены строчки для GSM шлюза и GSM модема.
Ответить

Вернуться в «Однофазные однотарифные счётчики электроэнергии»