В общую сеть - 0,4кВ (под концентратором М225.11) на 16-м этаже встроены - М201 - 6 шт.Перед установкой по месту "прогнал" их (М201) дома, все хорошо.Проблема: ни один из 6-ти установленных по месту,не виден ВМонитору.Что делать?Посоветуйте пожалуйста.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Удаление и мощность синхрокода на 201

Сообщение Sergey »

-Alex- писал(а):В общую сеть - 0,4кВ (под концентратором М225.11) на 16-м этаже встроены - М201 - 6 шт.Перед установкой по месту "прогнал" их (М201) дома, все хорошо.Проблема: ни один из 6-ти установленных по месту,не виден ВМонитору.Что делать?Посоветуйте пожалуйста.
Немного Вас поправлю, для устранения возможного разночтения. Счетчик не виден концентратору, Bmonitor в данном случае выполняет роль только считывания данных с концентратора.
Что касается самой проблемы. Нет ли тут ситуации, что концентратор и счетчики находятся на разных фазах?
Еще вопрос, сколько времени прошло с момента запуска системы, до того момента, когда вы убедились, что счетчики не видны?