К нам обратились жильцы многоквартирного дома во Владивостоке. Ряд квартир, почти таких же как другие, ежемесячно платят за электроэнергию суммы в 3-6 раз выше, чем соседи. Вызывались неоднократно комиссии, которые чего-то меряли и ничего не обнаружили, писали Акты, говорили, что все в порядке, никто не ворует. Особенность: именно в этих «нехороших» квартирах стоят счётчики "Меркурий".
Мы провели исследование, поискали причину. Оказалось, вот что.
На лицевой поверхности Меркурия есть крутящиеся барабанчики. Размерности, как на счетчиках других производителей (квт), там не указано. Но есть рядом металлическая табличка, где написано «А =3200имп/(кВт*ч)».
Инспекторы ЖЭУ записывают в платежки показания барабанчиков, как будто это и есть киловатты. Без учета этого числа «А». Говорят, так положено.
В инструкции к счетчику про эту букву "А" внятной информации нет. Написано только, что в разных Меркуриях она разная. И что она называется «коэффициент пересчета». В ГОСТЕ, куда ссылается инструкция, тоже информации нет. Электрики и инспекторы ЖЭУ тоже ничего не знают. И их начальники, видимо, тоже ничего не знают, поскольку комиссии вызываются постоянно.
Мы разделили киловатты в платежках квартир, что пользуются Меркуриями, на значение этого числа "А" и получили прекрасные совпадения с платежками тех соседей, которые пользуются другими счетчиками. Во всех случаях. Значит, здесь «камень преткновения». Раз сказано в инструкции «коэффициент пересчета», значит и надо пересчитывать показания на этот коэффициент? Почему же это число «А» не участвует в формировании платежек?
Получается, что именно это число «А» и есть причина всех вопросов?
1. Завод не виноват, поскольку рядом с «барабанчиками» он размерность не ставит, а пересчетное число «А» ставит верно. Всё логично. И в заводской инструкции есть некая невнятная правдивая информация про это число «А».
2. Инспекторы ЖЭУ не виноваты, потому что у них нет инструкции по пересчету показаний в киловатты и нет такой пересчетной колонки в платежках.
3. Члены городских комиссий Дальэнерго не виноваты, потому что приборы у них работают правильно, а про то, что такое это число «А» им никто не рассказал.
Вопросы:
1. существует ли утвержденная инструкция для ЖЭУ по перерасчету показаний счетчика "Меркурий" в реальные киловатты в платежках?
2. у некоторых жильцов за годы пользования счетчиками "Меркурий" образовались разницы с соседями около 100 тыс. руб. и более. С кого и как требовать их отдачи?
Аватара пользователя
admin
Администратор
Администратор
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 23 янв 2013, 10:44

Re: Меркурий 201.6, передаточное число

Сообщение admin »

Перед тем как поступить в продажу счётчики проходят метрологическую поверку и пломбируются пломбой метрологической службы. Любой технически исправный прибор учёта Меркурий 201 проводит измерения с погрешностью не более 1%. Литерой "А" обозначается параметр который называется "Постоянная счётчика" и используется при поверках приборов учёта. У разных счётчиков он может быть разный, но для конечного потребителя это не имеет значения, т.к. на отсчётное устройство (в виде барабанов или ЖК дисплея) у счётчиков непосредственного включения данные выводятся в виде готовом к передаче в энергоснабжающую организацию без необходимости дополнительного пересчёта. Что касается счётчиков серии Меркурий 201 с электромеханическим ОУ (барабанами), то в пункте 1 Паспорта АВЛГ.411152.023 ПС сказано, что "Для электромеханических отсчетных устройств (ОУ) количество барабанов – шесть с фиксированной десятичной запятой перед младшим разрядами." Это означает, что в Энергосбыт необходимо передать число отображаемое первыми пятью барабанами отсчётного устройства. Для тех кто считает щелчки поясним, что для счётчиков Меркурий 201 с постоянной 3200 имп./кВт*ч шаговый двигатель электромеханического отсчётного устройства совершает движение (щелчок) на 16-й импульс (16-е мигание светодиода), но сдвиг происходит на 1/2 минимального деления шестого барабана. Т.е. сдвиг на одно деление или 1/100 кВт*ч происходит на 32-е мигание светодиода.