Здравствуйте,
сегодня электрики поставили Меркурий 201.2. Проверил, что в доме есть электропитание, а на монитор посмотрел только, когда электрики уже опломбировали и уехали.
Показаний на нем нет (вообще никаких значков или символов).
На сайте: http://moydomiksite.ru/load/sistemy/ehl ... 26-1-0-150
в комментариях увидел похожий вопрос и ответ: "проверьте правильно ли подключили фазу и ноль".
У меня вопросы:
"Это (обратное подключение фазы и нуля) может привести к такой неисправности?
Если поменять подключение, то этот счетчик заработает или ему уже пришел конец?
Так как счетчик подключен, не приведет ли это к пожару/сгоранию счетчика пока я жду приезда электриков в течение нескольких дней?
С уважением,
Александр
201.2 - на ЖКИ нет показаний
Re: 201.2 - на ЖКИ нет показаний
Неправильная фазировка подключения не влияет на работоспособность счетчика, поэтому в случае, если счетчик подключен правильно, но он не работает, то велика вероятность что счетчик неисправен. Вопрос только в том, куда смотрели монтажники ?
Re: 201.2 - на ЖКИ нет показаний
Спасибо!
Поменяли на новый счетчик, на ЖКИ показания появились. Предыдущий счетчик, выходит, был неисправный.
Поменяли на новый счетчик, на ЖКИ показания появились. Предыдущий счетчик, выходит, был неисправный.
- LoxannePlorp
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 июл 2018, 09:16
Re: 201.2 - на ЖКИ нет показаний
НЕ возможно зарегистрироваться для ввода показаний счетчика ул. Первого мая в Парголово нет номеров домов