Установили счетчики, работали полгода нормально. Сейчас 4 счетчика на ЖКИ показывают иероглифы, из них 3 позже перестали передавать по PLC данные и не учитывают энергию.
В чём может быть проблема?
Может ли быть проблема связана с перепадами напряжения или внешними факторами?
201.22M проблемы с отображением
Re: 201.22M проблемы с отображением
Тут уже задавались подобные вопросы. Добавить тут к сказанному ранее нечего. Причина - дистанционно не может быть установлена, но с высокой долей вероятности это неисправность.
Re: 201.22M проблемы с отображением
Проблема решается просто: 1. Окрывается прозрачная крышка. 2. Выпаивается прямоугольный конденсатор синего цвета (он служит для понижения напряжения в блоке питания отображения информации) 3. впаивается новый конденсатор подходящих габаритов номиналом 0,47мкФ X 600в (можно и китайский). Все собирается в обратной последовательности и проблема забывается.
Re: 201.22M проблемы с отображением
Виной всему является конденсатор блока питания 0,47 мкФ X 237в меняете и счетчик тикает дальше. Лучше поставить конденсатор напряжением на 600в
Re: 201.22M проблемы с отображением
История с конденсаторами, это проблема практически всех счётчиков и давно известна.
Если Вы пройдётесь по темам выше , можете заметить ,счётчики приходят от диллеров (то есть совсем новенькие) уже с такой проблемой
У меня проблема с 201.22 не решалась заменой конденсатора.
Если Вы пройдётесь по темам выше , можете заметить ,счётчики приходят от диллеров (то есть совсем новенькие) уже с такой проблемой
У меня проблема с 201.22 не решалась заменой конденсатора.