Вопрос по подключению.

Модели:
Меркурий 201.2, 201.4, 201.5, 201.6, 201.7, 201.8, 201.22, 202.5
Ответить
Аватара пользователя
Sky Hunter
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 апр 2014, 05:30

Вопрос по подключению.

Сообщение Sky Hunter »

Доброго времени суток.
С электрикой как таковой дружу и всё делаю сам, а вот счетчики ниразу не подключал.
Поэтому хочу задать три глупых вопроса:
1) На схеме подключения счетчика Меркурий-201 приведённой в паспорте изображена перемычка м/у клемами 3 и 4.
Её установка обязательна или нет? Или же она уже есть в счетчике внутри?
2) Можно ли счетчик расключить под две клемы. Т.е. фазы и приходящую и уходящую посадить на одну клему, например на клему 1.
И соответственно ноли посадить на клему 3....
3) Возможно ли подключение счетчика только на фазу, без подключения к нему нуля - ну проще говоря: Будет ли работать так?

Заранее Спасибо!
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Вопрос по подключению.

Сообщение Sergey »

1) Перемычка уже есть в счетчике.
2) Нет, подключение должно быть произведено в соответствии со схемой подключения
3) Нет.
Ответить

Вернуться в «Однофазные однотарифные счётчики электроэнергии»