Меркурий 201.5 и электроинструмент

Модели:
Меркурий 201.2, 201.4, 201.5, 201.6, 201.7, 201.8, 201.22, 202.5
Ответить
Аватара пользователя
andre
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 июл 2015, 08:10

Меркурий 201.5 и электроинструмент

Сообщение andre »

Вопрос к разработчикам - рассчитан ли данный девайс для импульсной нагрузки, в качестве которой может выступать мощный коллекторный электродвигатель?
Достаточна ли постоянная времени интегрирования входных сигналов для исключения хаотичного дерганья индикатора?

Теги:
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 201.5 и электроинструмент

Сообщение Sergey »

Если позволите, отвечу выдержкой из паспорта:

"2.11 Счётчик выдерживает кратковременные пepeгpyзки тoком, превышающим в 30 раз максимальный ток с допустимым отклонением от 0 % до минус 10 % в течение одного полупериода при номинальной частоте. <...>
2.12 Счётчик устойчив к провалам и кратковременным прерываниям напряжения.
2.13 Изоляция счётчика выдерживает в течение 1 мин воздействие напряжения переменного тока частотой 50 Гц величиной 4,0 кВ - между всеми цепями тока и напряжения, соединенными вместе и вспомогательными цепями, соединенными вместе с «землей»;
"
Аватара пользователя
andre
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 июл 2015, 08:10

Re: Меркурий 201.5 и электроинструмент

Сообщение andre »

По вашему ответу можно судить, что даже разработчики не проводили подобные испытания, не говоря уж о специалистах КИС.
"Ноги" же моего вопроса растут от того, что при работе с циркулярной пилой мощностью всего 1.1 кВт было отмечено перескакивание третьей
декады(сотни) индикатора с 1 на 3. Может это "особенность" конкретного экземпляра или что?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 201.5 и электроинструмент

Сообщение Sergey »

Если счетчик накрутил вам 200 кВт/ч при пользовании электро-пилой мощностью 1,1 кВт и при этом Вы не крутили ее 200 часов подряд, то - это явно неисправность, или как Вы выразились "особенность конкретного экземпляра".
Аватара пользователя
andre
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 июл 2015, 08:10

Re: Меркурий 201.5 и электроинструмент

Сообщение andre »

Возможно это и так, но перепроверять как то накладно. Вот почему и хотелось услышать мнение ваших специалистов по поводу
подобных испытаний, а из-за малой посещаемости этого форума навряд ли что кто то может что нибудь добавить.
Придется поискать сторонний форум.
Ответить