Есть необходимость в почасовом учете потребления. Установлены два счетчика М 230 ar 03 r 5/7/5 A. Требуется ли их замена.
Если да, то какой счетчик предпочтительней?
Почасовой учет
Re: Почасовой учет
У данной модели нет профиля мощности, поэтому замена требуется. Если принципиально с часовым профилем, то подойдет Меркурий 234 или Меркурий 236 с индексом "P" в маркировке. Счетчики Меркурий 230 и Меркурий 233 тоже ведут профиль мощности, но с получасовым учетом потребления.
Re: Почасовой учет
Как сохранить профиль мощности в формате XML а не html (счетчик Меркурий 230,) или как перевести его в формат XML. Заранее спасибо!
Re: Почасовой учет
http://incotex-counter.blogspot.ru/2013 ... -post.html внизу статьи.marsel писал(а):Как сохранить профиль мощности в формате XML а не html (счетчик Меркурий 230,) или как перевести его в формат XML. Заранее спасибо!