Добрый день!
Есть прибор учета Меркурий 230 ART 00 RN 2009 г.в. по модификации вроде не должно быть профиля мощности, но он есть.
Есть Меркурий 230 ART 03 RN 2015 г.в. в нем нет профиля мощности.
Подскажите пожалуйста, почему на одном есть профиль а на другом нет, ведь не должно быть на обоих. Год имеет значение?
Профиль мощности ?
Re: Профиль мощности ?
Скорей всего модификация с напряжением 3*57,7/100 по умолчанию идет с профилем
Re: Профиль мощности ?
У меня тоже есть счетчик Меркурий 230 ART-03 RN 2017 г.в.. При опросе в АльфаЦЕНТРе ошибка: "Неверный интервал(0) профиля или каналы профиля нагрузки не определены". Правильно ли понимаю, что с профиль есть только у счетчиков с буквой P?