Меркурий-230 ART 00 ноль цепей напряжения

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
Gene
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 14:27

Меркурий-230 ART 00 ноль цепей напряжения

Сообщение Gene »

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли разница в учёте электроэнергии при подключении ноля цепей напряжения и без него - будет ли счётчик считать меньше или больше, или нет разницы? У нас проблема - стоит счётчик на фидере 6 или 10 кВ, ноль цепей напряжения подключён. Если на фидере появляется "земля" на какой-то фазе, то на экране счётчика начинает моргать соответствующая фаза - так, как будто не подключена эта фаза (напряжение этой фазы). Если в этой ситуации убрать со счётчика ноль цепей напряжения, то фаза перестаёт моргать.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий-230 ART 00 ноль цепей напряжения

Сообщение Sergey »

Счетчик может работать как по трех, так и по четырехпроводной схеме. Если имеют место какие то частности, то необходимо от Вас схему, в графическом виде. Вышлите нам её на электронный адрес: mail@incotexcom.ru
Аватара пользователя
Gene
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 14:27

Re: Меркурий-230 ART 00 ноль цепей напряжения

Сообщение Gene »

Мы подключили счётчик согласно рисунку В.2 на стр. 37 из "РЭ на М-230". Если теперь мы не будем нулевой провод от ТН подключать к клеммам 7-8 (эти клеммы оставим пустыми), что-нибудь изменится в учёте электроэнергии?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий-230 ART 00 ноль цепей напряжения

Сообщение Sergey »

Gene писал(а):Мы подключили счётчик согласно рисунку В.2 на стр. 37 из "РЭ на М-230". Если теперь мы не будем нулевой провод от ТН подключать к клеммам 7-8 (эти клеммы оставим пустыми), что-нибудь изменится в учёте электроэнергии?
Если я правильно понял Вашу ситуацию, то счетчик считать будет в соответствии с заявленным классом, но... но это будет только при симметричной нагрузке. В противном случае точность не гарантируется. Опять же оговорюсь, если я правильно понял Ваш вопрос.
Аватара пользователя
Gene
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 14:27

Re: Меркурий-230 ART 00 ноль цепей напряжения

Сообщение Gene »

А будет недоучёт или переучёт электроэнергии,т.е. при несимметричной нагрузке счётчик будет меньше считать или больше?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий-230 ART 00 ноль цепей напряжения

Сообщение Sergey »

Gene писал(а):А будет недоучёт или переучёт электроэнергии,т.е. при несимметричной нагрузке счётчик будет меньше считать или больше?
Здесь требование ГОСТа, испытания определены им. Ваш вопрос испытаниями не проверяется, поэтому точно дать ответ не возьмусь.
Аватара пользователя
Gene
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 14:27

Re: Меркурий-230 ART 00 ноль цепей напряжения

Сообщение Gene »

Спасибо за ответ. Пока больше вопросов нет.
Ответить