меркурий 234 artm-03 d pb.l2 не опрашивается

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
DenisK
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 май 2013, 07:58

меркурий 234 artm-03 d pb.l2 не опрашивается

Сообщение DenisK »

День добрый! Меркурий 234 ARTM 03 D PB.L2 по rs485 не опрашивается программным обеспечением "Конфигуратор счетчиков Меркурий" (не одним не другим). Конфигуратор 1.7.81 вычитывает только номер счетчика, остальные поля в ошибках, обмен Tx/Rx проходит. В РЭ на данный счетчик указано что литера "D" означает - наличие протокола DLMS/COSEM, СПОДЭС. Подскажите при помощи какого программного обеспечения можно связаться с данным счетчиком по интерфейсу RS485.
Вложения
234 d.jpg
234 d.jpg (14.41 КБ) 1261 просмотр

Теги:
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: меркурий 234 artm-03 d pb.l2 не опрашивается

Сообщение Dmitriy »

Связь со счётчиком имеется, об этом свидетельствует получение ответов на тестовый запрос и чтение серийного номера. Для открытия канала связи необходимо указать правильный пароль доступа в нужной кодировке. Для счётчиков с литерой "D" кодировка по умолчанию - ACSII.
Аватара пользователя
DenisK
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 май 2013, 07:58

Re: меркурий 234 artm-03 d pb.l2 не опрашивается

Сообщение DenisK »

Все получилось, благодарю!
Ответить