меркурий 234 artm-03 d pb.l2 не опрашивается
меркурий 234 artm-03 d pb.l2 не опрашивается
День добрый! Меркурий 234 ARTM 03 D PB.L2 по rs485 не опрашивается программным обеспечением "Конфигуратор счетчиков Меркурий" (не одним не другим). Конфигуратор 1.7.81 вычитывает только номер счетчика, остальные поля в ошибках, обмен Tx/Rx проходит. В РЭ на данный счетчик указано что литера "D" означает - наличие протокола DLMS/COSEM, СПОДЭС. Подскажите при помощи какого программного обеспечения можно связаться с данным счетчиком по интерфейсу RS485.
- Вложения
-
- 234 d.jpg (14.41 КБ) 1262 просмотра
Теги:
Re: меркурий 234 artm-03 d pb.l2 не опрашивается
Связь со счётчиком имеется, об этом свидетельствует получение ответов на тестовый запрос и чтение серийного номера. Для открытия канала связи необходимо указать правильный пароль доступа в нужной кодировке. Для счётчиков с литерой "D" кодировка по умолчанию - ACSII.
Re: меркурий 234 artm-03 d pb.l2 не опрашивается
Все получилось, благодарю!