Теряются счетчики Меркурий-236 в линии Rs-485

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
Koresh
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 05:09

Теряются счетчики Меркурий-236 в линии Rs-485

Сообщение Koresh »

Здравствуйте. На объекте (жилой комплекс с административными помещениями) есть 2 жилых блока 18 и 23 этажа, на каждом этаже по 5-7 счетчиков Меркурий-236 (в одном блоке 105 квартир, в другом 108). Протянуты 2 линии rs-485, по одной на каждый блок, преобразователь Меркурий-221, согласующие сопротивления 120 Ом стоят. Длина линий не более 200м каждая. На обоих блоках проблема со счетчиками - при включении в линию более 60 шт счетчиков, линия все больше начинает глючить - теряются нижние счетчики, опрос идет с ошибками. При включении в линии более 80 счетчиков, не находится ни один счетчик в этой линии. Т.е. пока включены 10-12 этажей, счетчики на них находятся нормально, опрашиваются программой (ресурс от Болида), а затем, при включении дополнительных этажей, пропадают. Включили 2 этажа - и новые не появились, и те, которые были на связи, начали пропадать. В итоге, когда включены 15-16 этажей не видится ни один счетчик. Как победить эту проблему? В инструкции на преобразователь указана поддержка до 110 счетчиков. И вторая проблема - в один из блоков на первый жилой этаж линия rs-485 приходила через офисные помещения, где тоже планируется установка нескольких Меркурий-236. Длина линии через офисные помещения составляла примерно 400 метров, т.е. до первого счетчика на жилом этаже было 400 метров и он никак не находился конфигуратором, хотя линия прозванивалась и была полностью целая. При отключении этой петли через офисные помещения и пробрасывания кабеля напрямую на жилой этаж счетчики начали находиться. Есть ли ограничение на длину линии rs-485 при использовании Меркурий-221, а то в паспорте об этом не сказано ни слова, за исключением использования согласующих резисторов при длине более 10м. Спасибо.

Теги:
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: Теряются счетчики Меркурий-236 в линии Rs-485

Сообщение Dmitriy »

В интернете можно найти рекомендации про разводке сетей интерфейса RS485. Там же приведены мероприятия обеспечивающие устойчивую связь. Например, создание в линии напряжения смещения и т.д.
Аватара пользователя
DenisK
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 май 2013, 07:58

Re: Теряются счетчики Меркурий-236 в линии Rs-485

Сообщение DenisK »

110 шт, ОМГ. Возможно это протестировано в идеальных условиях. Тут один подсевший (неисправный) интерфейс может просадить всю линию. Возможно RS485 счетчиков собран звездой - что ухудшит связь. Так же можно попробовать убрать терминальные резисторы с обоих сторон. Каким проводом прокинута линия связи?, как показывает жизнь, очень любят это делать обычным кабелем ethernet, при таком числе счетчиков лучше конечно же КИПЭВ и не забывать цепь провода заземления сохранять по всей длине и естественно землить с одного конца. Ограничение длины 1000м, но это при правильном проводе и без звезд.
Аватара пользователя
Kirill
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 фев 2020, 20:46

Re: Теряются счетчики Меркурий-236 в линии Rs-485

Сообщение Kirill »

Вот и я сегодня столкнулся с аналогичной проблемой.
DenisK писал(а): 26 апр 2019, 13:48 110 шт, ОМГ. Возможно это протестировано в идеальных условиях.
Это если речь идёт о приборах без встроенного источника питания. (Без буквы P в модели), из личного опыта 230 ART 03 - 112 шт., 200.02 - 120 шт., а вот со встроенным питанием причём на идеальной линии Меркурий 236 - 50 шт. стабильно, 60 шт. с 6-7 попытки (причём штатный конфигуратор делает только 3 попытки), больше 60 без вариантов дело не в кабеле или звезде, а в схемотехнике самого счётчика. Каждый счётчик подтягивает линию А к + питания, а линию B в - встроенного источника питания. Это стандартная схема для линий RS485 для снижения помех, но вот ввиду того, что блок питания в счётчиках выполнен по схеме гасящего конденсатора и видимо никто не заморачивался с стабилизацией, то при подключении хотя бы одного счётчика к линии напряжение на A-B становиться 6.7 В. Пока счётчиков мало (до 50) мастер устройство (микросхема драйвер в преобразователе) способна погасить это напряжение и сделать его отрицательным, а вот с возрастанием счётчиков тока выдаваемого драйвером недостаточно и на осциллограмме видно, что даже при 50 приборах напряжение уже не падает даже до 0 В, что уже говорить о необходимых -0.2 В.
Так вот к чему я это всё. Уважаемые разработчики электросчётчиков, увеличьте номинал подтягивающих резисторов минимум в 2 раза, а токоограничительных снизите до 50 Ом. Ни или хотя бы добавьте строчку в паспорт о гарантированных 32 устройствах, а то получается проектировщик спроектировал, а оно не работает, кто крайний - монтажники :-)
Аватара пользователя
SAG-73
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 19:59

Re: Теряются счетчики Меркурий-236 в линии Rs-485

Сообщение SAG-73 »

В СЧЁТЧИКЕ 236 ОПЦИЯ ВООБЩЕ ЕСТЬ ЛИ rs-485? при использовании Меркурий-221 или пи-2, Moxa 1150 не программируется , только опто портом можно программировать. Вообще вопрос: что означает треугольник с восклицательным знаком, может с ЖКИ ЕГО РАЗРАБОТЧИКИ УБЕРУТ, ПРОСТО в ЗАБЛУЖДЕНИЕ вводит пользователей ..., и инспекторов, в внутри ПРОГРАММЫ КОНФИГУРАТОР счётчика ошибка не отмечается виде чикрыжика, такая лажа проскакивает и, у 234...
Аватара пользователя
SAG-73
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 19:59

Re: Теряются счетчики Меркурий-236 в линии Rs-485

Сообщение SAG-73 »

СЧЁТЧИКЕ 236 нет опции дополнительного питая 5V, как у 230 и 234, что ухудшает в использовании в Меркурий энерго учёт, Пирамида, Прософт 8-1, Взлётт СП 4.0, тк отключают сётчики при переключении вводов, не говоря о обвязке rs-485...
Ответить