вопрос по протоколу опроса Меркурий 230ART

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
Alex Kazakov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 06:58

вопрос по протоколу опроса Меркурий 230ART

Сообщение Alex Kazakov »

Доброго времени суток. Имеем в эксплуатации несколько электросчетчиков Меркурий 230 ART-01 RN. Дата изготовления 08-04-09, Версия ПО 02.02.84. Установлены на удаленных объектах с которыми имеется связь. В качестве серверов занимающихся опросом счетчиков используются контроллеры Ротек BT6000, которые позволяют мониторить еще и состояние нескольких датчиков на удаленных постах. В прошивках этих контроллеров присутствует протокол обмена со счетчиками Меркурий 230. Соединение со счетчиком успешно устанавливается. Данные с него считываются, НО!!! Мы имеем некорректные показания счетчика накопленной активной энергии.
Для примера реальные показания из конфигуратора
11111.jpg
И то что мы принимаем от контроллера Ротек BT6000
22222.jpg
Причем, со счетчика произведенного 06-12-18 показания активной потребленной энергии считываются корректно.
Посему возникло два вопроса к Вам.
1. - Имеются ли различия в протоколах обмена счетчиков 09 и 18 годов выпуска?
2. - Если эти различия есть, то возможно ли самостоятельно обновить программное обеспечение (firmware) счетчиков 09 года выпуска. И вообще как вы видите решение нашего вопроса со своей стороны?

Спасибо.

Теги:
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: вопрос по протоколу опроса Меркурий 230ART

Сообщение Dmitriy »

В пределах одной серии счётчиков сисема команд неизменна весь жизненный цикл серии. Отличия появляются если более новая модификация какой-либо модели счётчика в той же серии будет иметь новые функции. Чтение изначально существующих параметров осуществлятся тем же набором команд, что и у более поздних модификаций приборов учёта той же серии.
Аватара пользователя
Alex Kazakov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 06:58

Re: вопрос по протоколу опроса Меркурий 230ART

Сообщение Alex Kazakov »

Dmitriy, То есть, какой вывод? В контроллере опрашивающем счетчик криво прописан протокол обмена? Тогда как объяснить правильные показания счетчика 18-го года выпуска?
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: вопрос по протоколу опроса Меркурий 230ART

Сообщение Dmitriy »

Приведите код запроса.
Аватара пользователя
Alex Kazakov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 06:58

Re: вопрос по протоколу опроса Меркурий 230ART

Сообщение Alex Kazakov »

У меня нету кода запроса. Я всего лишь смотрю показания в CLI-интерфейсе контроллера. Так же могу опросить его по SNMP.
О, возникла еще одна мысль. Достоверно известно, что этот счетчик уже ушел на второй круг (перевалил через 999999.99). Какие в этом случае данные он отдает?
Ответить