Схема включения прямоточного через т/т

Сообщение Андрей »

Добрый вечер! Можно ли подключить Меркурий 234 100А через измерительные т/тока? Пропустит ли такое подключение Мосэнергосбыт?

Теги:
Аватара пользователя
MZinovjev
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 май 2019, 15:04

Re: Схема включения прямоточного через т/т

Сообщение MZinovjev »

У энергосбыта и спрашивайте, пропустит или нет. Я на зиму в РУ-04 ТП СНТ ставил однофазный прямого включения через ТТ 25/5, всё нормально отработало, энергетики поржали сначала, а потом согласились, что мало ли что может случиться на ВЛ в 250 метров от учета до потребителей.
Ни по логике, ни в НТД не нашел препятствий такого включения и приемки, если прибор учета и ТТ находятся в исправности и межповерочном интервале. Наш не пломбировали, не расчетный он был.
Аватара пользователя
Metrolog62
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 сен 2019, 10:19

Re: Схема включения прямоточного через т/т

Сообщение Metrolog62 »

Использование ТТ для счетчика прямого включения - это выход из класса точности счетчика при малых токах потребления в первичке. Так как по ГОСТу, заявленный класс точности не нормируется ниже 5% и неизвестно в какую сторону (+ или -) изменится погрешность измерения.