меркурий 230
меркурий 230
Уважаемые разработчики, добрый день!
Обращаюсь к ваv с следующей проблемой:
у нас на одной из ТЭЦ в работе счётчики типа Меркурий-230 ART2-00 PRIDN, производства 2004-2005 годов выпуска. Версия ПО 02.01.07, 02.02.06 и т.п.
модернизировали АИИС, переходили на по АльфаЦЕНТР (далее АЦ), ранее был ES-Учёт (ка было до этого в ES-Учёте сказать не могу, она журналов с приборов толком вообще не вела).
Меркурии пока не заменили
АЦ напрямую (через моксы) опрашивает счётчики, в том числе, меркурии 230
рассмотрим для примера счётчик ВЛ 14-2, заводской номер 104490, связной 90
(см. файл 2018-12-13_Меркурий_параметры счётчика)
Настройки опроса в части коррекции времени
см. файл 2018-12-13_ACComm_свойства опроса
нижний предел 2 сек, макс. допустимая коррекция 4 сек.
контроль времени и состояние связи
см файл 2018-12-13_ACComm_контроль времени
видим, что по данном счётчику 13.12.2018 в 00:12:30 была коррекция на 3 секунды
что подтверждается в журнале опроса
см 2018-12-13_ACComm_журнал опроса
запись: 13.12.2018 00:12:30 корр.времени на сч 104490 на 3 сек (разница 3 сек)
но теперь открываем журнал событий прибора и видим
см. 2018-12-13_ACComm_журнал счётчика
00:12:27 время до коррекции
00:12:34 время после коррекции
смотрим этот же журнал через экранный интерфейс АЦ
см. 2018-12-13_AC_журнал счётчика
00:12:27 время до коррекции
00:12:34 время после коррекции
журнал счётчика
см. 2018-12-13_Меркурий_журнал событий
запись 5
время до коррекции 00:12:27
время после коррекции 00:12:34
получается вместо 3 секунд величина коррекции составила 7 секунд
как такое происходит?
Задал этот вопрос сначала ЭльстерМетронике
ответили:
В старых версиях firmware Меркурий-230 есть ошибка: сообщение в журнале коррекции времени неверное, искажает величину коррекции в 2 раза.
Коррекция тем не менее происходит правильно, расхождение времени, судя по формам, в допустимых диапазонах.
Свяжитесь с Инкотекс, они в курсе этой проблемы, проблема старая, многолетняя. Очевидно предложат менять счетчики или обновить firmware.
Прошу вас, по возможности, дать разъяснения - возможно ли такое?
Сегодня ограничил величину максимальной корректировки двумя секундами. Что получилось - при корректировке в две секунды по журналам счётчика коррекция стала равняться 5 секунд.
Понимаю, что в отличие от НЗИФовского протокола СЭТ-4ТМ, протокол меркуриев 230 не поддерживает корректировку на заданное количество секунд, и сервер передаёт команду с указанием часов минут и секунд.
18 числа испытания в АТС и я был бы благодарен за любую информацию по данной проблеме
Обращаюсь к ваv с следующей проблемой:
у нас на одной из ТЭЦ в работе счётчики типа Меркурий-230 ART2-00 PRIDN, производства 2004-2005 годов выпуска. Версия ПО 02.01.07, 02.02.06 и т.п.
модернизировали АИИС, переходили на по АльфаЦЕНТР (далее АЦ), ранее был ES-Учёт (ка было до этого в ES-Учёте сказать не могу, она журналов с приборов толком вообще не вела).
Меркурии пока не заменили
АЦ напрямую (через моксы) опрашивает счётчики, в том числе, меркурии 230
рассмотрим для примера счётчик ВЛ 14-2, заводской номер 104490, связной 90
(см. файл 2018-12-13_Меркурий_параметры счётчика)
Настройки опроса в части коррекции времени
см. файл 2018-12-13_ACComm_свойства опроса
нижний предел 2 сек, макс. допустимая коррекция 4 сек.
контроль времени и состояние связи
см файл 2018-12-13_ACComm_контроль времени
видим, что по данном счётчику 13.12.2018 в 00:12:30 была коррекция на 3 секунды
что подтверждается в журнале опроса
см 2018-12-13_ACComm_журнал опроса
запись: 13.12.2018 00:12:30 корр.времени на сч 104490 на 3 сек (разница 3 сек)
но теперь открываем журнал событий прибора и видим
см. 2018-12-13_ACComm_журнал счётчика
00:12:27 время до коррекции
00:12:34 время после коррекции
смотрим этот же журнал через экранный интерфейс АЦ
см. 2018-12-13_AC_журнал счётчика
00:12:27 время до коррекции
00:12:34 время после коррекции
журнал счётчика
см. 2018-12-13_Меркурий_журнал событий
запись 5
время до коррекции 00:12:27
время после коррекции 00:12:34
получается вместо 3 секунд величина коррекции составила 7 секунд
как такое происходит?
Задал этот вопрос сначала ЭльстерМетронике
ответили:
В старых версиях firmware Меркурий-230 есть ошибка: сообщение в журнале коррекции времени неверное, искажает величину коррекции в 2 раза.
Коррекция тем не менее происходит правильно, расхождение времени, судя по формам, в допустимых диапазонах.
Свяжитесь с Инкотекс, они в курсе этой проблемы, проблема старая, многолетняя. Очевидно предложат менять счетчики или обновить firmware.
Прошу вас, по возможности, дать разъяснения - возможно ли такое?
Сегодня ограничил величину максимальной корректировки двумя секундами. Что получилось - при корректировке в две секунды по журналам счётчика коррекция стала равняться 5 секунд.
Понимаю, что в отличие от НЗИФовского протокола СЭТ-4ТМ, протокол меркуриев 230 не поддерживает корректировку на заданное количество секунд, и сервер передаёт команду с указанием часов минут и секунд.
18 числа испытания в АТС и я был бы благодарен за любую информацию по данной проблеме
Теги:
Re: меркурий 230
Расхождение появляется так как в счетчиках Меркурий 230 до версии прошивки 2.2.84 ( примерно до апреля 2008 года) в журнал коррекции времени записывалось первоначальное время счётчика до начала процедуры коррекции и время когда процедура коррекции заканчивалась. См. рисунок. Начиная с указанной версии прошивки счётчика Меркурий 230, а так же приборов учёта Меркурий 233,234,236, принцип формирования записей журнала при коррекции времени изменен: при успешном выполнении запроса на коррекцию времени в журнал записываются значения времени до и после коррекции, затем запускается процедура плавной коррекции времени. На время выполнения процедуры плавной коррекции в словосостоянии прибора устанавливается флаг «Е-47» .
- Quintonsaind
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 18:38
Re: меркурий 230
Если это счётчик типа Меркурий 230 ART, то данная возможность имеется.
Re: меркурий 230
А за 2017 год как получить данные?
Re: меркурий 230
Добрый день. Меркурий 230 art 01rn, первая установка. За день по т1 накручен 1 квт , а по т2 50. Время правильное стоит. После 23.00 т2 мигает, а т1 наоборот крутится. Не могу понять спутать что ли т1 и т2? И можно это исправить самостоятельно?