Меркурий 236 горит индикатор вскрытия

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
astokmd
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 09:27

Меркурий 236 горит индикатор вскрытия

Сообщение astokmd »

Доброе утро!

На днях на участке установили счетчик 236, но после установки на нем горит индикатор вскрытия. Видимо из-за того что для подключения к клемам нужно было открывать крышку?

Я так понял всем на этот индикатор пофиг? Т.к. именно так и сказа инспектор из МОЭСК!?))

Есть еще вопрос. Счетчик показывает активную и реактивную энергию, какую из них мне нужно записывать в счет от мосэнергосбыта?

Теги:
Аватара пользователя
rwb2001
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 авг 2016, 09:59

Re: Меркурий 236

Сообщение rwb2001 »

Данный индикатор показывает что произошло какое-то событие.
Как только оно будет считано из журнала событий индикатор погаснет.
Наличие данного значка не указывает на неисправность счетчика и является информационным.
Считывать надо активную энергию.