Меркурий 230 АRТ 03 CN
Меркурий 230 АRТ 03 CN
Прошу уточнить в чем может быть причина отсутствия индикации дисплея на Меркурий 230 АRТ 03 CN, индикатор тоже не светится. Подключено 3 фазы и ноль, на выходе эл-во есть.
Re: Меркурий 230 АRТ 03 CN
Проверять напряжение надо на 10, 12 и 14 клеммах.pa-vel писал(а):Прошу уточнить в чем может быть причина отсутствия индикации дисплея на Меркурий 230 АRТ 03 CN, индикатор тоже не светится. Подключено 3 фазы и ноль, на выходе эл-во есть.
Re: Меркурий 230 АRТ 03 CN
Уточните необходимы ли перемычки в верхнем ряду клемм
Re: Меркурий 230 АRТ 03 CN
9-10, 11-12, 13-14
сечения 2,5 куба достаточно?
сечения 2,5 куба достаточно?
Re: Меркурий 230 АRТ 03 CN
там и на много тоньше можно.pa-vel писал(а):9-10, 11-12, 13-14
сечения 2,5 куба достаточно?
Re: Меркурий 230 АRТ 03 CN
На указанные клеммы должно подаваться напряжение. В вашем случае счетчик трансформаторного включения и соответственно через нижние клеммы протекает ток от измерительных трансформаторов тока, на верхние клеммы подается напряжение. Вы включаете счетчик как прямоточный, соответственно для его функционирования необходимо поставить перемычки между 9 и 10, 11 и 12, 13 и 14. Но учтите, что счетчик не предусмотрен для такого режима работы, соответственно могут возникнуть вопросы у энергоснабжающей организации, да и по нагрузке он может на пройти, его диапазон тока 5-7,5 А.pa-vel писал(а):Уточните необходимы ли перемычки в верхнем ряду клемм
Re: Меркурий 230 АRТ 03 CN
Спасибо, перемычки поставил, работает!