Меркурий 230 АRТ 03 CN

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
pa-vel
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 09:02

Меркурий 230 АRТ 03 CN

Сообщение pa-vel »

Прошу уточнить в чем может быть причина отсутствия индикации дисплея на Меркурий 230 АRТ 03 CN, индикатор тоже не светится. Подключено 3 фазы и ноль, на выходе эл-во есть.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 230 АRТ 03 CN

Сообщение Sergey »

pa-vel писал(а):Прошу уточнить в чем может быть причина отсутствия индикации дисплея на Меркурий 230 АRТ 03 CN, индикатор тоже не светится. Подключено 3 фазы и ноль, на выходе эл-во есть.
Проверять напряжение надо на 10, 12 и 14 клеммах.
Аватара пользователя
pa-vel
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 09:02

Re: Меркурий 230 АRТ 03 CN

Сообщение pa-vel »

Уточните необходимы ли перемычки в верхнем ряду клемм
Аватара пользователя
pa-vel
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 09:02

Re: Меркурий 230 АRТ 03 CN

Сообщение pa-vel »

9-10, 11-12, 13-14
сечения 2,5 куба достаточно?
Аватара пользователя
cka4
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 12:40
Откуда: Великий Новгород

Re: Меркурий 230 АRТ 03 CN

Сообщение cka4 »

pa-vel писал(а):9-10, 11-12, 13-14
сечения 2,5 куба достаточно?
там и на много тоньше можно. :lol: :lol: :lol:
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 230 АRТ 03 CN

Сообщение Sergey »

pa-vel писал(а):Уточните необходимы ли перемычки в верхнем ряду клемм
На указанные клеммы должно подаваться напряжение. В вашем случае счетчик трансформаторного включения и соответственно через нижние клеммы протекает ток от измерительных трансформаторов тока, на верхние клеммы подается напряжение. Вы включаете счетчик как прямоточный, соответственно для его функционирования необходимо поставить перемычки между 9 и 10, 11 и 12, 13 и 14. Но учтите, что счетчик не предусмотрен для такого режима работы, соответственно могут возникнуть вопросы у энергоснабжающей организации, да и по нагрузке он может на пройти, его диапазон тока 5-7,5 А.
Аватара пользователя
pa-vel
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 09:02

Re: Меркурий 230 АRТ 03 CN

Сообщение pa-vel »

Спасибо, перемычки поставил, работает!