В эксплуатации нажодится потребительская подстанция 35/10 кВ. На вводах и отходящих линиях 10 кВ установлены приборы расчетного учета типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN. По плану модернизации и замены прибоов учета требуется установить счетчик на трансформатор собственных нужд (ТСН). Сам ТСН - 10/0,23 кВ, т.е. значения напряжения по низкой стороне трансформатора 3*220 В. По токовой нагрузке достаточно счетчика прямого вкючения. В наличии имется Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, который соответствует требоваиям по классу точности и совместим с существующей системой АИИСКУЭ. НО возникает вопрос подходит ли данный счетчик со значениями напряжения 3*220/380 В применительно к нашему ТСН 10/0,23 кВ? При устаноке данного счетчика Меркурий 230 ART-02 PQRSIN на наш ТСН 10/0,23 кВ будет ли правильно учитываться потребление элетрической энергии? Возникнет ли погрешность измерения? Возможны ли варианты?
Вопрос срочный, подрядчики заканчивают, осталось провести установку прибора учета только на ТСН! Благодарю за понимание!
Требуется установить прибор учета на ТСН
- dmitryi nec
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 май 2014, 08:51