Требуется установить прибор учета на ТСН

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
dmitryi nec
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 май 2014, 08:51

Требуется установить прибор учета на ТСН

Сообщение dmitryi nec »

В эксплуатации нажодится потребительская подстанция 35/10 кВ. На вводах и отходящих линиях 10 кВ установлены приборы расчетного учета типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN. По плану модернизации и замены прибоов учета требуется установить счетчик на трансформатор собственных нужд (ТСН). Сам ТСН - 10/0,23 кВ, т.е. значения напряжения по низкой стороне трансформатора 3*220 В. По токовой нагрузке достаточно счетчика прямого вкючения. В наличии имется Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, который соответствует требоваиям по классу точности и совместим с существующей системой АИИСКУЭ. НО возникает вопрос подходит ли данный счетчик со значениями напряжения 3*220/380 В применительно к нашему ТСН 10/0,23 кВ? При устаноке данного счетчика Меркурий 230 ART-02 PQRSIN на наш ТСН 10/0,23 кВ будет ли правильно учитываться потребление элетрической энергии? Возникнет ли погрешность измерения? Возможны ли варианты?
Вопрос срочный, подрядчики заканчивают, осталось провести установку прибора учета только на ТСН! Благодарю за понимание!
Ответить