Меркурий 230 ART-01 через ТТ

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
SDTU
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 май 2014, 10:20

Меркурий 230 ART-01 через ТТ

Сообщение SDTU »

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, каковы могут быть последствия подключения счетчика прямого включения через ТТ? Подозреваю что будет недоучет.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 230 ART-01 через ТТ

Сообщение Sergey »

01-ая модификация допускает подключение через ТТ. Хотя счетчик для этого не предназначен, не смотря на это, учет будет в соответствии с классом точности.