Меркурий 236 АRT-02 RS - корректность учета

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
Vladimir72
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 07:23

Меркурий 236 АRT-02 RS - корректность учета

Сообщение Vladimir72 »

Здравствуйте!
Существует ли разница в учете показаний потребляемой э/энергии Меркурий 236 АRT-02 RS при его неправильном подключении(нарушение чередования фаз)?
К примеру А,С,B.
При этом в конфигураторе наблюдаем векторную диаграмму Ж/К/З с углами 240/120/240.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 236 АRT-02 RS - корректность учета

Сообщение Sergey »

Vladimir72 писал(а):Здравствуйте!
Существует ли разница в учете показаний потребляемой э/энергии Меркурий 236 АRT-02 RS при его неправильном подключении(нарушение чередования фаз)?
К примеру А,С,B.
При этом в конфигураторе наблюдаем векторную диаграмму Ж/К/З с углами 240/120/240.
Нарушение чередования может добавить определенную погрешность, но не более 1,5 %