напряжение 9.5 вольт на клеммах 3-ей фазы
напряжение 9.5 вольт на клеммах 3-ей фазы
имеем счетчик Меркурий 230 ART-01 PQCSIN/
Подключаем только к первой фазе и к компьютеру через интерфейс.
В программе - видим наличие примерно 9.5 вольт на выходе 3- фазы
Берем тестер - измеряем - точно есть...
Если подключить все фазы - счетчик перестает быть доступным по интерфейсу...
Менял счетчик - эффект повторяется...
Счетчики совершенно из разных партий...
В чем проблема?
Подключаем только к первой фазе и к компьютеру через интерфейс.
В программе - видим наличие примерно 9.5 вольт на выходе 3- фазы
Берем тестер - измеряем - точно есть...
Если подключить все фазы - счетчик перестает быть доступным по интерфейсу...
Менял счетчик - эффект повторяется...
Счетчики совершенно из разных партий...
В чем проблема?
Re: напряжение 9.5 вольт на клеммах 3-ей фазы
кроме появления следующих фаз другие условия эксперимента остаются прежними? Грубо говоря все эксперименты производятся на одном столе или в разных местах?PanAnjey писал(а):
Если подключить все фазы - счетчик перестает быть доступным по интерфейсу...
Re: напряжение 9.5 вольт на клеммах 3-ей фазы
Да, все условия "эксперимента" сохраняются. Все происходит "на одном столе".
Более того, второй счетчик, подключался ровно в тех же условиях.
Первый был выпущен летом прошлого года, второй, который сейчас на руках - в феврале.
Если бы не подключение по интерфейсу, дефект - никак внешне не заметен - на индикаторе - все ок...
9 - вольт - они конечно гуляют плюс-минус...
Более того, второй счетчик, подключался ровно в тех же условиях.
Первый был выпущен летом прошлого года, второй, который сейчас на руках - в феврале.
Если бы не подключение по интерфейсу, дефект - никак внешне не заметен - на индикаторе - все ок...
9 - вольт - они конечно гуляют плюс-минус...
Re: напряжение 9.5 вольт на клеммах 3-ей фазы
Прецедентов таких не было. Поэтому указать причину используя аналогию не могу. Тут нужна диагностика счетчика.PanAnjey писал(а):Да, все условия "эксперимента" сохраняются. Все происходит "на одном столе".
Более того, второй счетчик, подключался ровно в тех же условиях.
Первый был выпущен летом прошлого года, второй, который сейчас на руках - в феврале.
Если бы не подключение по интерфейсу, дефект - никак внешне не заметен - на индикаторе - все ок...
9 - вольт - они конечно гуляют плюс-минус...
Re: напряжение 9.5 вольт на клеммах 3-ей фазы
Добрый день. проблема такая же. проверено на 2х разных счетчиках, разных годов выпуска. при проверке в другом месте счетчик подключается по всем интерфейсам.
возможно ли что на работу интерфейсов передачи данных влияет шум в сети 380 вольт.. так как счетчик установлен в котельной (двигатели частотники и тд). какие гармоники могут влиять на работу интерфейсов. кроме как в цепь питания включить феритовые кольца у меня мыслей не приходит. какие еще могут быть варианты решения проблемы
возможно ли что на работу интерфейсов передачи данных влияет шум в сети 380 вольт.. так как счетчик установлен в котельной (двигатели частотники и тд). какие гармоники могут влиять на работу интерфейсов. кроме как в цепь питания включить феритовые кольца у меня мыслей не приходит. какие еще могут быть варианты решения проблемы
Re: напряжение 9.5 вольт на клеммах 3-ей фазы
Основные варианты борьбы с шумами следующие:nikolay писал(а):Добрый день. проблема такая же. проверено на 2х разных счетчиках, разных годов выпуска. при проверке в другом месте счетчик подключается по всем интерфейсам.
возможно ли что на работу интерфейсов передачи данных влияет шум в сети 380 вольт.. так как счетчик установлен в котельной (двигатели частотники и тд). какие гармоники могут влиять на работу интерфейсов. кроме как в цепь питания включить феритовые кольца у меня мыслей не приходит. какие еще могут быть варианты решения проблемы
- подавить шум при помощи частотного фильтра
- устранить источник помех
- поставить повторитель полезного сигнала (ретранслятор)
Re: напряжение 9.5 вольт на клеммах 3-ей фазы
Эта проблема как-то решается?
Похоже у меня такой же случай...
До подключения всех 3-х фаз интерфейс работал - счетчик отвечал на запросы, после подключения всех фаз - интерфейс молчит.
При этом тоже заметил на напряжение на 3-й фазе порядка 12В, при подключенной одной фазе.
Похоже у меня такой же случай...
До подключения всех 3-х фаз интерфейс работал - счетчик отвечал на запросы, после подключения всех фаз - интерфейс молчит.
При этом тоже заметил на напряжение на 3-й фазе порядка 12В, при подключенной одной фазе.
Re: напряжение 9.5 вольт на клеммах 3-ей фазы
Напряжение на других фазах это вполне возможно, никакого криминала тут нет, ведь внутри счетчика есть внутренние цепи питания самого счетчика и того же интерфейса. Поэтому сам факт наличия напряжения ни о чем не говорит. По крайней мере если Вы уточните на каких клемма, относительно чего замеряете, то можно будет повторить и проверить. Но повторюсь сам факт напряжения - это не показатель.
Опишите поподробнее, можно фотку подключенного счетчика (колодки), что бы видно было подключение. Попробуем разобраться. Повторить у себя такое подключение.
Опишите поподробнее, можно фотку подключенного счетчика (колодки), что бы видно было подключение. Попробуем разобраться. Повторить у себя такое подключение.
Re: напряжение 9.5 вольт на клеммах 3-ей фазы
Почему обратил внимание на напряжение на 3-й фазе(кстати, если подключить только 3-ю фазу, по картина аналогичная, только на 3-й фазе 220В, а на 1-й - 9-12В не замерял - смотрел через конфигуратор):Sergey писал(а):Напряжение на других фазах это вполне возможно, никакого криминала тут нет, ведь внутри счетчика есть внутренние цепи питания самого счетчика и того же интерфейса. Поэтому сам факт наличия напряжения ни о чем не говорит. По крайней мере если Вы уточните на каких клемма, относительно чего замеряете, то можно будет повторить и проверить. Но повторюсь сам факт напряжения - это не показатель.
Опишите поподробнее, можно фотку подключенного счетчика (колодки), что бы видно было подключение. Попробуем разобраться. Повторить у себя такое подключение.
интерфейс гарантированно работает в комбинациях подключений фаз:
- при подключенной только первой фазе;
- при подключенной только третьей фазе;
- при подключении первой и второй фаз.
Скорее всего будет работать и при подключении 2-й и 3-й фаз(без подключенной 1-й фазы) - не проверял.
Но стОит подключить 1-ю и 3-ю фазу одновременно - интерфейс перестает работать или переходит в какой-то режим, для которого, возможно, нужны какие-то особые настройки связи.
Повторить очень просто, даже если в наличии одна фаза:
1. Взять счетчик с внутренним питанием интерфейса, в идеале, для чистоты эксперимента, - М230 ART-02 PQRSIN (чтобы при подключенной одной фазе, первой, на 3-й фазе было напряжение 9-12В).
2. Подключить (для простоты) эту же фазу на вход 2-й и 3-й фазы счетчика.
С причиной разобрался и устранил ее. https://forum.incotexcom.ru/viewtopic.p ... 1607#p3916
Re: напряжение 9.5 вольт на клеммах 3-ей фазы
Смогли повторить у себя такое?Sergey писал(а):... Попробуем разобраться. Повторить у себя такое подключение.