Подбор ТТ

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
booyaka
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 11:52

Подбор ТТ

Сообщение booyaka »

День добрый!

Может тема уже была, но не нашел(

Подскажите пожалуйста, какую счетчик Меркурий 230 ART-03 из себя представляет вторичную нагрузку для измерительных трансформаторов тока в ВА?
Это нужно для правильного подбора ТТ для учета ЭЭ

Заранее спасибо!
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Подбор ТТ

Сообщение Sergey »

Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока счетчика не превышает 0,1 ВА
Аватара пользователя
POMAH83
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 08:39

Re: Подбор ТТ

Сообщение POMAH83 »

то есть нужно нагрузочное сопротивление применять, для оптимальной загрузки ТТ с вторичной нагрузкой 5 ВА, потребляемая мощность по ГОСТ 7746—2001 должна быть минимум 3.75 ВА? я правильно понимаю
Ответить

Вернуться в «Трехфазные многотарифные счётчики электроэнергии»