Подключение счетчика через т/тока

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Аватара пользователя
cka4
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 12:40
Откуда: Великий Новгород

Re: Подключение счетчика через т/тока

Сообщение cka4 »

Dmitriy48 писал(а):
cka4 писал(а):у нас так бывает, это кз. 99%. а следы легко убрать.
это всё произошло на моих глазах поэтому следы кз там убирать было не кому и незачем. :oops:
поговорил с наладчиками, когда перебивают plc на месте, то самое страшное вставлять фазу В. 1 из 1000 взрываются. х.з с чем связано.
Аватара пользователя
serg182
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 ноя 2014, 12:11

Re: Подключение счетчика через т/тока

Сообщение serg182 »

здравствуйте, подскажете чем обусловленно требование подключения «напреженческих» концов до т/т в схеме с 3 т/т
Аватара пользователя
mnrt
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 янв 2015, 16:56

Re: Подключение счетчика через т/тока

Сообщение mnrt »

При использовании Меркурий 230ART03 на дисплее переодически появляется сообщение "Е-47". Что означает эта ошибка и как с ней бороться?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Подключение счетчика через т/тока

Сообщение Sergey »

mnrt писал(а):При использовании Меркурий 230ART03 на дисплее переодически появляется сообщение "Е-47". Что означает эта ошибка и как с ней бороться?
Эта ошибка сигнализирует о том, что в счетчике происходит коррекция времени. Каждый раз когда время в счетчике корректируется высвечивается эта ошибка.
Аватара пользователя
BIGNICK
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 14:10

Re: Подключение счетчика через т/тока

Сообщение BIGNICK »

Здравствуйте!

При подключении счётчика 230 АRT через трансформаторы тока 400/5 значение мгновенных потребляемых мощностей по фазам и мгновенное суммарное значение мощностей индицируются не верно. Например, при нагрузке по фазам в районе 400А индицируется мощность в 1035 Вт (фазное напряжение 210 В). Корректно ли такое поведение?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Подключение счетчика через т/тока

Сообщение Sergey »

BIGNICK писал(а):Здравствуйте!

При подключении счётчика 230 АRT через трансформаторы тока 400/5 значение мгновенных потребляемых мощностей по фазам и мгновенное суммарное значение мощностей индицируются не верно. Например, при нагрузке по фазам в районе 400А индицируется мощность в 1035 Вт (фазное напряжение 210 В). Корректно ли такое поведение?
Дело в том, что счетчик не учитывает коэффициент трансформации при работе. Он учитывает только то, что приведено ему на вход. На коэффициент трансформации придется либо умножать самостоятельно, либо воспользоваться соответствующей функцией в программе опроса, в том же самом конфигураторе есть такая функция.
Аватара пользователя
esngut
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 16:38

Re: Подключение счетчика через т/тока

Сообщение esngut »

Вопрос по счетчику меркурий 230 ART 03СN

Как будет считать счетчик потреблённую электроэнергию, если перепутаны токовые обмотки трансформаторов тока, а именно
счетчик подключен согласно рисунка Б.2 руководства по эксплуатации, но при этом точка л1 тр-ра тока фазы В заведена на клему 5 счетчика, а л1 тр-ра тока фазы С заведена на клему 3 счетчика. Остальная схема подключения соответствует рисунку.

Как счетчик будет считать потребленную электроэнергию по всем трём фазам или две перепутанные фазы будут из расчета выведены?
Считает ли счетчик в данной ситуации нагрузку по модулю? Какая будет погрешность в показаниях?
Аватара пользователя
bon_rusl
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 янв 2024, 12:02

Re: Подключение счетчика через т/тока

Сообщение bon_rusl »

Elektrik,
Вы немного не правильно поняли вопрос. Говорится про трансформаторы тока, а вы ответили про трансформаторы напряжения.
Ответить