поговорил с наладчиками, когда перебивают plc на месте, то самое страшное вставлять фазу В. 1 из 1000 взрываются. х.з с чем связано.Dmitriy48 писал(а):это всё произошло на моих глазах поэтому следы кз там убирать было не кому и незачем.cka4 писал(а):у нас так бывает, это кз. 99%. а следы легко убрать.
Подключение счетчика через т/тока
Re: Подключение счетчика через т/тока
Re: Подключение счетчика через т/тока
здравствуйте, подскажете чем обусловленно требование подключения «напреженческих» концов до т/т в схеме с 3 т/т
Re: Подключение счетчика через т/тока
При использовании Меркурий 230ART03 на дисплее переодически появляется сообщение "Е-47". Что означает эта ошибка и как с ней бороться?
Re: Подключение счетчика через т/тока
Эта ошибка сигнализирует о том, что в счетчике происходит коррекция времени. Каждый раз когда время в счетчике корректируется высвечивается эта ошибка.mnrt писал(а):При использовании Меркурий 230ART03 на дисплее переодически появляется сообщение "Е-47". Что означает эта ошибка и как с ней бороться?
Re: Подключение счетчика через т/тока
Здравствуйте!
При подключении счётчика 230 АRT через трансформаторы тока 400/5 значение мгновенных потребляемых мощностей по фазам и мгновенное суммарное значение мощностей индицируются не верно. Например, при нагрузке по фазам в районе 400А индицируется мощность в 1035 Вт (фазное напряжение 210 В). Корректно ли такое поведение?
При подключении счётчика 230 АRT через трансформаторы тока 400/5 значение мгновенных потребляемых мощностей по фазам и мгновенное суммарное значение мощностей индицируются не верно. Например, при нагрузке по фазам в районе 400А индицируется мощность в 1035 Вт (фазное напряжение 210 В). Корректно ли такое поведение?
Re: Подключение счетчика через т/тока
Дело в том, что счетчик не учитывает коэффициент трансформации при работе. Он учитывает только то, что приведено ему на вход. На коэффициент трансформации придется либо умножать самостоятельно, либо воспользоваться соответствующей функцией в программе опроса, в том же самом конфигураторе есть такая функция.BIGNICK писал(а):Здравствуйте!
При подключении счётчика 230 АRT через трансформаторы тока 400/5 значение мгновенных потребляемых мощностей по фазам и мгновенное суммарное значение мощностей индицируются не верно. Например, при нагрузке по фазам в районе 400А индицируется мощность в 1035 Вт (фазное напряжение 210 В). Корректно ли такое поведение?
Re: Подключение счетчика через т/тока
Вопрос по счетчику меркурий 230 ART 03СN
Как будет считать счетчик потреблённую электроэнергию, если перепутаны токовые обмотки трансформаторов тока, а именно
счетчик подключен согласно рисунка Б.2 руководства по эксплуатации, но при этом точка л1 тр-ра тока фазы В заведена на клему 5 счетчика, а л1 тр-ра тока фазы С заведена на клему 3 счетчика. Остальная схема подключения соответствует рисунку.
Как счетчик будет считать потребленную электроэнергию по всем трём фазам или две перепутанные фазы будут из расчета выведены?
Считает ли счетчик в данной ситуации нагрузку по модулю? Какая будет погрешность в показаниях?
Как будет считать счетчик потреблённую электроэнергию, если перепутаны токовые обмотки трансформаторов тока, а именно
счетчик подключен согласно рисунка Б.2 руководства по эксплуатации, но при этом точка л1 тр-ра тока фазы В заведена на клему 5 счетчика, а л1 тр-ра тока фазы С заведена на клему 3 счетчика. Остальная схема подключения соответствует рисунку.
Как счетчик будет считать потребленную электроэнергию по всем трём фазам или две перепутанные фазы будут из расчета выведены?
Считает ли счетчик в данной ситуации нагрузку по модулю? Какая будет погрешность в показаниях?
Re: Подключение счетчика через т/тока
Elektrik,
Вы немного не правильно поняли вопрос. Говорится про трансформаторы тока, а вы ответили про трансформаторы напряжения.
Вы немного не правильно поняли вопрос. Говорится про трансформаторы тока, а вы ответили про трансформаторы напряжения.