Схема подключения счетчика с помощью 3 трансформаторов тока
Схема подключения счетчика с помощью 3 трансформаторов тока
Здравствуйте! В руководстве по эксплуатации к прибору учета Меркурий 230 на схеме не посредственного включения прибора учета с помощью 3х трансформаторов тока схематично изображено объединение контактных зажимов на приборе учета 1+9 ;3+11; 5+13. Данное объединение визуально на схеме рассматривается как не качественной печатью(опечатка или размазывание тонера). Скажите так ли это? Или данное отображение верно? И эти контактные зажимы должны быть объединены.
Re: Схема подключения счетчика с помощью 3 трансформаторов т
Контакты 1 и 9, 3 и 11, 5 и 13 счетчиков Меркурий 230 уже объединены внутри счетчика. Дополнительно устанавливать какие либо перемычки не требуется.
Re: Схема подключения счетчика с помощью 3 трансформаторов т
Здравствуйте!
Возник вопрос по подключению счетчика М230 ART-03 CLN. У потребителя был неправильно подключен счетчик, перепутали И1 И2 на одной фазе. Если смотреть векторную диаграмму, видно, что мощность одной фазы вычитается из суммы двух других фаз и в итоге учитывается только 1/3 из того что должно учитываться.
Как в этом случае работает суммирование фаз по модулю и правильно ли счетчик учитывал э/э?
кВт*ч каждой фазы счетчик складывает по модулю, а на векторной диаграмме складывает мощности не по модулю? Если да, то для чего это сделано?
Возник вопрос по подключению счетчика М230 ART-03 CLN. У потребителя был неправильно подключен счетчик, перепутали И1 И2 на одной фазе. Если смотреть векторную диаграмму, видно, что мощность одной фазы вычитается из суммы двух других фаз и в итоге учитывается только 1/3 из того что должно учитываться.
Как в этом случае работает суммирование фаз по модулю и правильно ли счетчик учитывал э/э?
кВт*ч каждой фазы счетчик складывает по модулю, а на векторной диаграмме складывает мощности не по модулю? Если да, то для чего это сделано?