Вопрос по счетчику Меркурий 230 АРТ-03RN

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
peyob
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 май 2016, 07:22

Вопрос по счетчику Меркурий 230 АРТ-03RN

Сообщение peyob »

Добрый день! Подскажите пожалуйста, счетчик Меркурий 230 -АРТ-03РN подключен к жилому дому кабелем АВВБ 3х50 в маслянном исполнении , при проверке мегаомметром фаза А c нулем имеет сопротивление близкое к критическому как это влияет на показание счетчика ?.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Вопрос по счетчику Меркурий 230 АРТ-03RN

Сообщение Sergey »

Происходить это может по причине наличия внутренних цепей питания счетчика. Вы говорите критическое, это сколько? 0,5 МОм - то должно быть.
Аватара пользователя
peyob
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 май 2016, 07:22

Re: Вопрос по счетчику Меркурий 230 АРТ-03RN

Сообщение peyob »

Добрый день! Сопротивление в результате измерения составляет 0,1 мОм
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Вопрос по счетчику Меркурий 230 АРТ-03RN

Сообщение Sergey »

peyob писал(а):Добрый день! Сопротивление в результате измерения составляет 0,1 мОм
Уточнил данный вопрос у конструктора. По его словам у указанной модификации счетчика сопротивление составляет 1 МОм. Или правильнее сказать , должно составлять. Замерьте сопротивление счетчика в не подключенном состоянии.