Возможно ли подключение Меркурий 230ART2-02 и трансформаторы тока 150/5

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
voituok
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 май 2016, 07:21

Возможно ли подключение Меркурий 230ART2-02 и трансформаторы тока 150/5

Сообщение voituok »

Добрый день, возможно ли подключение Меркурий 230ART2-02 и трансформаторы тока 150/5, максимальная мощность объекта 86 кВт
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Возможно ли такое

Сообщение Sergey »

voituok писал(а):Добрый день, возможно ли подключение Меркурий 230ART2-02 и трансформаторы тока 150/5, максимальная мощность объекта 86 кВт
Нет. Модификация ART2-02 предназначена исключительно для прямого включения.
Ответить