Добрый день.
Недавно поменяли счетчик на Меркурий 231AT01I. Монтажники подключили его без трансофмторов по схеме 1-вход 1ф, 2 - выход 1ф, 3-вход 2ф, 4 - выход 2ф, 5-вход 3ф, 6 - выход 3ф, 7- ноль, 8 - остался висеть в воздухе; перемычки на малых клеммах остались. За день (а точнее 31 час) счетчик насчитал 486кВт, что эквивалентно подключению в сеть нагрузки в 15кВт. Все это время в доме работал котел мощностью 7.5кВт + прочее оборудование(<2кВт). Измерял ток на всех фазах - от 12 до 14А. Исходя из этих данных пришел к выводу что либо счетчик не исправен, либо как то не правильно подключен, либо нуждается в настройке.
Подскажите пожалуйста, в чем наиболее вероятная причина? Поскольку установка счетчика удовольствие не бесплатное, надеюсь что можно что то исправить на месте, например программно.
Меркурий 231AT01I считает больше почти в 2 раза
Re: Меркурий 231AT01I считает больше почти в 2 раза
Подключение правильное.
Программно влиять не показания нельзя, соответственно дело не в настройках.
Сравните ток, мощность измеряемый счетчиком (они индицируется на ЖКИ) с данными измеряемыми дополнительными приборами. Если будут расходиться, то потребуется поверка счетчика.
Программно влиять не показания нельзя, соответственно дело не в настройках.
Сравните ток, мощность измеряемый счетчиком (они индицируется на ЖКИ) с данными измеряемыми дополнительными приборами. Если будут расходиться, то потребуется поверка счетчика.
Re: Меркурий 231AT01I считает больше почти в 2 раза
Жду специалиста из энергокомпании, который время настроит. У него, надеюсь, должен быть доступ к показаниям счетчика. По результатам отпишусь.
Re: Меркурий 231AT01I считает больше почти в 2 раза
Подключился наконец к счетчику. Сверил показания. Оказалось что разница с токовыми клещами в 10%, что можно списать на погрешность, но к сожалению не в ту сторону. Попробую потом с какой нибудь заранее известной нагрузкой.
И жалко что графики не показывает. Думал что все эти счетчики умеют графики строить, оказалось что нет.
И жалко что графики не показывает. Думал что все эти счетчики умеют графики строить, оказалось что нет.
- ElectricOleg
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21
Re: Меркурий 231AT01I считает больше почти в 2 раза
Пробуйте только с активной нагрузкой - нагревателем, утюгом или чайником. Иначе появится реактивная составляющая, которая увеличит и повернет вектор тока. А именно полный вектор измеряют токовые клещи, независимо от угла сдвига.