Меркурий 231AT01I считает больше почти в 2 раза

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
sanek0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 май 2016, 21:00

Меркурий 231AT01I считает больше почти в 2 раза

Сообщение sanek0 »

Добрый день.
Недавно поменяли счетчик на Меркурий 231AT01I. Монтажники подключили его без трансофмторов по схеме 1-вход 1ф, 2 - выход 1ф, 3-вход 2ф, 4 - выход 2ф, 5-вход 3ф, 6 - выход 3ф, 7- ноль, 8 - остался висеть в воздухе; перемычки на малых клеммах остались. За день (а точнее 31 час) счетчик насчитал 486кВт, что эквивалентно подключению в сеть нагрузки в 15кВт. Все это время в доме работал котел мощностью 7.5кВт + прочее оборудование(<2кВт). Измерял ток на всех фазах - от 12 до 14А. Исходя из этих данных пришел к выводу что либо счетчик не исправен, либо как то не правильно подключен, либо нуждается в настройке.
Подскажите пожалуйста, в чем наиболее вероятная причина? Поскольку установка счетчика удовольствие не бесплатное, надеюсь что можно что то исправить на месте, например программно.

Теги:
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 231AT01I считает больше почти в 2 раза

Сообщение Sergey »

Подключение правильное.
Программно влиять не показания нельзя, соответственно дело не в настройках.
Сравните ток, мощность измеряемый счетчиком (они индицируется на ЖКИ) с данными измеряемыми дополнительными приборами. Если будут расходиться, то потребуется поверка счетчика.
Аватара пользователя
sanek0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 май 2016, 21:00

Re: Меркурий 231AT01I считает больше почти в 2 раза

Сообщение sanek0 »

Жду специалиста из энергокомпании, который время настроит. У него, надеюсь, должен быть доступ к показаниям счетчика. По результатам отпишусь.
Аватара пользователя
sanek0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 май 2016, 21:00

Re: Меркурий 231AT01I считает больше почти в 2 раза

Сообщение sanek0 »

Подключился наконец к счетчику. Сверил показания. Оказалось что разница с токовыми клещами в 10%, что можно списать на погрешность, но к сожалению не в ту сторону. Попробую потом с какой нибудь заранее известной нагрузкой.
И жалко что графики не показывает. Думал что все эти счетчики умеют графики строить, оказалось что нет.
Аватара пользователя
ElectricOleg
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21

Re: Меркурий 231AT01I считает больше почти в 2 раза

Сообщение ElectricOleg »

Пробуйте только с активной нагрузкой - нагревателем, утюгом или чайником. Иначе появится реактивная составляющая, которая увеличит и повернет вектор тока. А именно полный вектор измеряют токовые клещи, независимо от угла сдвига.
Ответить