Здесь необходимо уяснить причину нарушения в чтении профиля. Смена времени может быть такой причиной. В таком случае профиль если и удастся прочитать, он будет помечен меткой "несоответствие" что будет указывать на его недостоверность. Для выяснения причины нарушения, нужно установить дату, на которую профиль перестает читаться и сверить ее с журналом событий, нет ли на эту дату каких либо записей.jek_karver писал(а):каким образом извлечь профиль мощности и по какой причине возможено такое расхождение времени счетчика и компьютера?
Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
Меркурий 236 art-03 pql У меня такая же проблема все ниже сказанное сделал все равно не дает считать !
В чем может быть дело?
В чем может быть дело?
- jek_karver
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 06 мар 2014, 12:35
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
Даже на новом счетчике нам неудается считать профиль мощности! Все остальные функции доступны! Ранее профиль мощности считывался.
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
Все электросчетчики Меркурий 236 art-03pql перестали выдавать профиль мощности раньше работали нормально !
Что можно сделать дайте совет ?
Что можно сделать дайте совет ?
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
На работу профиля мощности влияет работа таймера. Перестановка времени нарушает работу профиля. Счетчики в системе? Когда произошел сбой в работе профиля мощности?Step писал(а):Все электросчетчики Меркурий 236 art-03pql перестали выдавать профиль мощности раньше работали нормально !
Что можно сделать дайте совет ?
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
Нет не в системе,каждый работает отдельно от других . Они даже за прошлые месяца профиль не выдают. Будто там не чего не было хотя три месяца работали нормально !И время стало разное на всех по отношению к ноутбуку.
Делал синхронизацию времени не помогло !!!!! Все остальное дает снимать . Что может быть дайте пожалуйста совет как их оттуда извлечь???
Делал синхронизацию времени не помогло !!!!! Все остальное дает снимать . Что может быть дайте пожалуйста совет как их оттуда извлечь???
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
Если производилась переустановка времени, то профиль мощности с высокой вероятностью поврежден. Профиль мощности очень чувствителен к времени. Изменение времени нарушает хронологию работы профиля. Если хронология нарушена, то профиль уже не может быть использован для расчетов.
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
конфигуратор наверно обновили, пробуйте старым.
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
Вчера сделал инциализацию со стиранием памяти все счетчики стали давать профиль мощности это что теперь каждые три месяца память стирать??? или все же есть другой способ их оживить ??
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
Их не надо оживлять. Их надо правильно эксплуатировать. Не переустанавливать время. А если и переустанавливать, то с предварительных сохранением профиля.Step писал(а):Вчера сделал инциализацию со стиранием памяти все счетчики стали давать профиль мощности это что теперь каждые три месяца память стирать??? или все же есть другой способ их оживить ??