Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
Здравствуйте.
При попытке считать профиль мощности программа выдает ошибку "неверная команда или параметр"
Предвидя вопрос про связь
Связь есть ибо при ее отсутствии выдается банальная ошибка нет связи!
ПО(конфигуратор 1.7.46) с вашего сайта, дрова на полифик последние (оптопорт), система Win XP SP3, как с ноутбука так и стационарного компьютера без разницы.
При попытке считать профиль мощности программа выдает ошибку "неверная команда или параметр"
Предвидя вопрос про связь
Связь есть ибо при ее отсутствии выдается банальная ошибка нет связи!
ПО(конфигуратор 1.7.46) с вашего сайта, дрова на полифик последние (оптопорт), система Win XP SP3, как с ноутбука так и стационарного компьютера без разницы.
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
Другие параметры удается считать?kolumb писал(а):Здравствуйте.
При попытке считать профиль мощности программа выдает ошибку "неверная команда или параметр"
Предвидя вопрос про связь
Связь есть ибо при ее отсутствии выдается банальная ошибка нет связи!
ПО(конфигуратор 1.7.46) с вашего сайта, дрова на полифик последние (оптопорт), система Win XP SP3, как с ноутбука так и стационарного компьютера без разницы.
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
Другие параметры удается считать?
У нас точно такая же проблема. Другие параметры читаются.
У нас точно такая же проблема. Другие параметры читаются.
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
Тема закрыта, за ответ спасибо.
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
При попытке считать профиль мощности через оптопорт программа(конфигуратор 1.7.46) выдает ошибку "неверная команда или параметр"
Другие параметры читаются.
Другие параметры читаются.
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
Возможно что счетчик не поддерживает данную команду, т.е. у него нет профиля мощности.DELL писал(а):При попытке считать профиль мощности через оптопорт программа(конфигуратор 1.7.46) выдает ошибку "неверная команда или параметр"
Другие параметры читаются.
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
За декабрь,январь снимал показания.
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
Проверить время счётчика и компьютера. При расхождении более минуты нужна коррекция с последующей инициализацией с потерей накопленных данных (информация из техподдержки incotexcom).DELL писал(а):За декабрь,январь снимал показания.
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
Тогда остается предполжить худшее, что профиль испорчен. Что бы убедиться в этом желательно попытаться прочитать его при помощи программы Конфигуратор счетчиков Меркурий 230: https://www.incotexcom.ru/support/softDELL писал(а):За декабрь,январь снимал показания.
- jek_karver
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 06 мар 2014, 12:35
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
Здравствуйте.С недавнего времени возникла проблема считывания профиля мощности на всех имеющихся счетчиках (меркурий 236).Система выдает ошибку:"неверная команда или параметр".Все другие параметры снимаются как обычно.При этом время счетчиков и время комьютера не совпадают.Практически на каждом счетчике индивидуально своё,значительное расхождение времени с компьютером(от 2 до 8 минут)При этом подстраивание времени компьютера к тому времени,которое отображается в счетчике не дает никаких результатов.Большинство счетчиков были установлены в конце февраля - начале марта 2014 года и первую неделю после их установки считывание профилей мощности было доступным.Возникает вопрос:каким образом извлечь профиль мощности и по какой причине возможено такое расхождение времени счетчика и компьютера?