Подключение к Меркурий 234

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
Evgeny57
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 апр 2016, 10:43

Подключение к Меркурий 234

Сообщение Evgeny57 »

Добрый день!
Есть Меркурий 234 ARTM-00 PB.G, хотим подключить его к ПК по RS-485, чтобы настроить. Есть переходник RS-485-USB от компании OWEN, всё подключили, драйвера, программы поставили, подали напряжение на модем(или как это называется), на резервное питание и на интерфейс. Пробуем подключиться через конфигуратор, застревает на 12% и выдает ошибку не прошла команда "тест связи". Если поставить галку ЭХО, то конфигуратор закрывается с ошибкой, при этом в первый раз он вроде пошел подключаться дальше, я видел 14%.
Что можно попробовать еще, может мы что-то не так делаем? Совместим ли вообще счетчик с этими переходниками?
Можно ли подключиться к счетчику по tcp/ip ничего не настраивая по шнуру? Есть статический ip адрес. Неизвестен только порт, к которому подключаться. Или там всё равно нужно конфигурировать его?

Теги:
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Подключение к Меркурий 234

Сообщение Sergey »

Есть инструкция по подключению счетчика М 234 к ПК : http://incotex-support.blogspot.ru/2016/02/234_24.html

Галочка "Эхо" применяется только при работе с преобразователем Меркурий 221. С другими преобразователями она не используется.
Какое подаете питание на клеммы интерфейса и резервного питания?
Аватара пользователя
НиколайФ
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 мар 2021, 08:51

Re: Подключение к Меркурий 234

Сообщение НиколайФ »

Абсолютно та же проблема. Все инструкции перечитал по три раза. Счетчик с питанием на фазу С (7 и 10 контакт), подключен через 14 и 15 к конвертеру RS-485 (пробовали и Овен и Espada). Чем то решилась проблема?
Вложения
Окно с ошибкой
Окно с ошибкой
Аватара пользователя
admin
Администратор
Администратор
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 23 янв 2013, 10:44

Re: Подключение к Меркурий 234

Сообщение admin »

Если в обозначении счётчика Меркурий 234 имеется литера D, то он настроен на обмен по протоколу СПОДЭС. Соответственно, через программу Конфигуратор универсальный подключиться не получится. Если такой литеры нет, то надо следовать инструкции из второго поста.
Аватара пользователя
Александррр
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 17:58

Re: Подключение к Меркурий 234

Сообщение Александррр »

Добрый день, установили счетчик Меркурий 234 с индексом D, и связаться с конфигуратором СПОДЭС через оптопорт и модем АТМ21 А так же не получилось. связь получается только на 20 %, и происходит сбой соединения.
все делал согласно руководству по конфигуратору СПОДЭС.
Как наладить удаленный съем в ПУ М234
Аватара пользователя
cka4
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 12:40
Откуда: Великий Новгород

Re: Подключение к Меркурий 234

Сообщение cka4 »

Александррр писал(а): 23 июл 2021, 13:20 Добрый день, установили счетчик Меркурий 234 с индексом D, и связаться с конфигуратором СПОДЭС через оптопорт и модем АТМ21 А так же не получилось. связь получается только на 20 %, и происходит сбой соединения.
все делал согласно руководству по конфигуратору СПОДЭС.
Как наладить удаленный съем в ПУ М234
индекс D не обозначает что там обязательно сподэс.вот когда на счетчике надпись dlms тогда да, он сподэс.Изображение
Пробуйте снять галачку hex в универсальном или протокол ASCII в конф для 230.
Аватара пользователя
Alex13
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 авг 2022, 10:24

Re: Подключение к Меркурий 234

Сообщение Alex13 »

admin писал(а): 02 апр 2021, 13:26 Если в обозначении счётчика Меркурий 234 имеется литера D, то он настроен на обмен по протоколу СПОДЭС. Соответственно, через программу Конфигуратор универсальный подключиться не получится. Если такой литеры нет, то надо следовать инструкции из второго поста.
Здравствуйте!Похожая проблема у нас. Есть счетчик ARTX2-03DPBR , никак не можем подключится с помощью конфигураторов Меркурий (оба вида) , зато с помощью "Инкотекс СПОДЭС" -подключается сразу.
Нашел в инструкции как сменить протоколы с Сподэс на Меркурий - делаю все так же как в инструкции,не помогает. Конфигуратор не может соединиться. Литера D означает жесткую привязку к протоколу ?Только Инкотекс СПОДЭС сможет с такими счетчиками связаться?
Последний раз редактировалось Alex13 31 мар 2023, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Ответить

Вернуться в «Трехфазные многотарифные счётчики электроэнергии»