Имеются два счетчика: Меркурий 230 ART-01CN и Меркурий 234 ARTM-01 PB.G:
-возможно ли снимать показания с Меркурия 230 через Меркурий 234 по GSM каналу?
-необходимо ли подавать внешнее питание на Меркурий 230?
Меркурий 230 ART-01CN
Re: Меркурий 230 ART-01CN
Да. возможно. Подключив Меркурий 230 к Меркурий 234 по интерфейсу RS-485/ На Меркурий 234 для этого используется разъем XS2
Внешнее питание интерфейса необходимо для указанного счетчика Меркурий 230. диапазон напряжений составляет от 5 до 9 Вольт.
Внешнее питание интерфейса необходимо для указанного счетчика Меркурий 230. диапазон напряжений составляет от 5 до 9 Вольт.
Re: Меркурий 230 ART-01CN
Спасибо!!! Все работает!