Конфигурирование счетчиков Меркурий 234

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
sander
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 15:20

Конфигурирование счетчиков Меркурий 234

Сообщение sander »

Доброго дня уважаемые коллеги.
Кто нибудь может подсказать, возможно ли подключится с помощью устройства Меркурий 225.21 подключенного к компьютеру.
Все настроил, программа NetMonitor, соединяется, читает и записывает данные. А Конфигуратор пишет ошибка "Test=#Err-1. END"
Аватара пользователя
ElectricOleg
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21

Re: Конфигурирование счетчиков Меркурий 234

Сообщение ElectricOleg »

Насколько я понимаю, если NetMonitor читает данные, то вы используете PLCII интерфейс. В Конфигураторе этого интерфейса нет, поэтому и соединиться через Меркурий-225 не удастся. Для конфигурирования счетчика используйте RS-485 или оптопорт, напрямую подключив счетчик к преобразователю. Через NetMonitor тоже можно конфигурировать, общаясь со счетчиком на уровне команд. Но для этого нужно знать систему команд и постоянно преобразовывать ответы в удобочитаемую форму. Короче, можно, но работа будет очень трудоемкой и кривой, потому что все время будет выскакивать сообщение "Неизвестная команда". Вот если бы кто-нибудь взялся за разработку программы типа Конфигуратора для PLC II, или хотя бы расширил в NetMonitor-е набор команд с расшифровкой ответов, тому был бы большой респект и уважение.
Аватара пользователя
argus
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 июл 2023, 05:50

Re: Конфигурирование счетчиков Меркурий 234

Сообщение argus »

На компе стоит Конфигуратор, ранее всегда подключался через GSM к счетчикам Меркурий-234 успешно. Но вот на днях стала появляться ошибка "Test=#Err-1. END", хотя кнопка "Разорвать GSM-связь" появляется. Индикатор стоит на 12%. Что могло произойти?