Здравствуйте! Подскажите. Счетчик Меркурий 230 ART-00PQRSIDN. Высоковольтный учет-2ТТ- схема неполной звеэды. 3ТН. Изначально был включен верно- с прямым чередование, векторная симметричная, сos=0,8-09. Произошло вмешательство в схему учета потребителем- поменяны местами фазы А и В напряжения.Соответственно чередование цепей напряжения на счетчике обратное, векторка страшная. Мгновенные значения и на дисплее счетчика и с ноута смотришь: Полная мощность S-как надо, Активная с минусом минимальна. Но счетчик чего считает, и близко к делу (по показаниям). Вопрос- в данном случае, он что считает по модулю? или по какому-то алгоритму?
Re: Неверное включение Меркурий 230 ART 00
По модулю он считает активную энергию, исходя из измеренных тока и напряжения, других алгоритмов в счетчике нет.Stari4ok писал(а):Здравствуйте! Подскажите. Счетчик Меркурий 230 ART-00PQRSIDN. Высоковольтный учет-2ТТ- схема неполной звеэды. 3ТН. Изначально был включен верно- с прямым чередование, векторная симметричная, сos=0,8-09. Произошло вмешательство в схему учета потребителем- поменяны местами фазы А и В напряжения.Соответственно чередование цепей напряжения на счетчике обратное, векторка страшная. Мгновенные значения и на дисплее счетчика и с ноута смотришь: Полная мощность S-как надо, Активная с минусом минимальна. Но счетчик чего считает, и близко к делу (по показаниям). Вопрос- в данном случае, он что считает по модулю? или по какому-то алгоритму?
Re: Неверное включение Меркурий 230 ART 00
фаза В это ноль. у вас не только чередование неправильно, но и фазные с токовыми не совпадают. замерьте вафом http://ksrv.ru/e-store/241/71589/ углы тока.
Re: Неверное включение Меркурий 230 ART 00
[quote="cka4"]фаза В это ноль. у вас не только чередование неправильно, но и фазные с токовыми не совпадают. замерьте вафом http://ksrv.ru/e-store/241/71589/ углы тока.[/quo
Вроде все доходчиво объяснил, какая фаза В это ноль? Изменения произошли только, в цепях напряжения-были поменяны местами фазы А и В, токовые собраны с прямой полярностью A,0,С остались на своих местах. Мгновенные мощности при такой схеме включения получились следующие: (см.картинку)
Вопрос в том, почему при мгновенной мощности учитываемой счетчиком P=3-4Вт, получается 0,004кВт*24часа*30дней=2,88 кВт*ч, по показаниям в месяц нагорает порядка 80-90кВ*ч. Хочется узнать, при такой схеме включения, когда поменяны местами А и В, каков процент недоучета.
Вроде все доходчиво объяснил, какая фаза В это ноль? Изменения произошли только, в цепях напряжения-были поменяны местами фазы А и В, токовые собраны с прямой полярностью A,0,С остались на своих местах. Мгновенные мощности при такой схеме включения получились следующие: (см.картинку)
Вопрос в том, почему при мгновенной мощности учитываемой счетчиком P=3-4Вт, получается 0,004кВт*24часа*30дней=2,88 кВт*ч, по показаниям в месяц нагорает порядка 80-90кВ*ч. Хочется узнать, при такой схеме включения, когда поменяны местами А и В, каков процент недоучета.
Re: Неверное включение Меркурий 230 ART 00
как все печально, и такие люди работают в энергетике.
подумай своей головой, если фазный перекинут, то и токовый надо перекинуть.
ваф в руки, и вперед с песней.
у тебя даже скрин показывает что там все плохо. МИНУСОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.
надеюсь какие должны быть углы тока знаешь. хотя судя по вопросу, там все печально.
http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm Измерение активной мощности двумя ваттметрами. внизу.
все написанное выше ИМХО.
подумай своей головой, если фазный перекинут, то и токовый надо перекинуть.
ваф в руки, и вперед с песней.
у тебя даже скрин показывает что там все плохо. МИНУСОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.
надеюсь какие должны быть углы тока знаешь. хотя судя по вопросу, там все печально.
http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm Измерение активной мощности двумя ваттметрами. внизу.
все написанное выше ИМХО.
Re: Неверное включение Меркурий 230 ART 00
Да, все печально, прочитать извольте суть вопроса. Как все исправить, меня не интересует, потому что все давно исправлено, НУ чего там исправлять, фазы А и В (в цепях напряжения) обратно поменял местами, и все стало на свои места, это и без Пармы видно . Кокой процент недоучета при данной схеме?cka4 писал(а):как все печально, и такие люди работают в энергетике.
подумай своей головой, если фазный перекинут, то и токовый надо перекинуть.
ваф в руки, и вперед с песней.
у тебя даже скрин показывает что там все плохо. МИНУСОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.
надеюсь какие должны быть углы тока знаешь. хотя судя по вопросу, там все печально.
http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm Измерение активной мощности двумя ваттметрами. внизу.
все написанное выше ИМХО.
Re: Неверное включение Меркурий 230 ART 00
4 ватта. круто. токи видели свои?
дальше лень писать...
хотя, счетчик с профилем походу, вот его и сравни. до и после.
дальше лень писать...
хотя, счетчик с профилем походу, вот его и сравни. до и после.
Re: Неверное включение Меркурий 230 ART 00
А по скриншоту не скажешьStari4ok писал(а): все давно исправлено
Re: Неверное включение Меркурий 230 ART 00
Вот так конкретно и определенно процент никто не скажет.Stari4ok писал(а):Кокой процент недоучета при данной схеме?