Доброго времени суток.
Возможно ли снятие профиля мощности каждой из фаз в отдельности? Нужно проконтролировать перекос фаз в течение суток.
Меркурий 230. Профиль мощности каждой из фаз.
Re: Меркурий 230. Профиль мощности каждой из фаз.
Нет такой возможности нет.
Re: Меркурий 230. Профиль мощности каждой из фаз.
Добрый день! Помогите понять за счет чего и как "Меркурий-230 ART2-00"осуществляет учет технических потерь в линиях электропередач и силовых трансформаторах?
- ElectricOleg
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21
Re: Меркурий 230. Профиль мощности каждой из фаз.
Это простой расчет на основе измеренной текущей мощности и внесенных вручную параметров сети. Если по мне, то этот учет - чистая профанация. Нужно знать параметры трансформатора и сопротивление линии от него до счетчика. Как вы будете измерять это сопротивление? Рассчитать не удастся, так как на линии полно всяких скруток и соединений. Или, где вы найдете токи х.х и к.з трансформатора производства 1956 года? Ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь технические потери измерял, а уж тем более, как-то использовал, чтобы внести их в виде надбавки к расчетному платежу.