Меркурий 231 AT-01 I, есть контроль максим мощности?

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
clipper204
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 окт 2015, 20:50

Меркурий 231 AT-01 I, есть контроль максим мощности?

Сообщение clipper204 »

Получил техусловия на подключение, где сказано, " выполнить монтаж приемного устройства, в том числе приборов учета и аппаратов защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности". Нашел частника-специалиста, который поставил и подключил мне счетчик Меркурий 231 AT-01, утверждая, что счетчик соответствует ТУ. При этом в Западных сетях, утверждают, что этот прибор не подходит и требуют заменить на Меркурий 234.
Как узнать, есть ли контроль макс мощности? соответствует ли ТУ?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 231 AT-01 I, есть контроль максим мощности?

Сообщение Sergey »

Меркурий 231 имеет функцию контроля, но не имеет устройства исполнения. А вот Меркурий 234 имеет и то и другое. В качестве устройства исполнения у счетчике установлено реле.
Ответить